目前的热偶对电动机来说已是鸡肋,听说有的用电动机保护器来代替,不只有没有应用的?效果如何?
目前的热偶对电动机来说已是鸡肋,听说有的用电动机保护器来代替,不只有没有应用的?效果如何?
12楼
我们用过:苏州智能ST500系列,西门子的,保定尤耐特的,等等
大电厂用的还是挺多的!
回复
13楼
你们用的效果如何?真能达到不烧电机或是少烧电机的效果么?
回复
14楼
我用了10年,未因过载和单相烧电机.
回复
15楼
用了10年了,了不起!我们一直想改造,总是由于各种原因没有改造成,不知你们在使用中有没有碰到过一些疑难问题或是其他与现场实际有冲突的事情?向你请教一下!谢了!
回复
16楼
这个东西很简单的,用它直接更换热继电器就可以了。
回复
17楼
智能MCC,可以选择国产精品,北京易控微网MDS-1低压电机综合测控保护,性能如下:
工作温度:零下20到70度
EMC:电力3级
遥测:精确测量三相电压、三相电流、三相有功、三相无功、三相零序电流、总有功、总无功等
2路直流0-20MA或0-5V,可测变送器的各种信号:温度(电机)、压力、流量
遥信:6路开关量
遥脉:6路开关量可接入电表脉冲或流量脉冲
遥控:3路继电器输出,控制交流接触器或报警
保护:反时限过负荷保护、三相不平衡保护(负序电流保护)、接地保护(零序电流保护)、启动时间过长或堵转保护、欠电压保护或告警、过电压保护、电动机温度保护
通信:2个隔离独立通信口,MODBUS协议
软件设定保护定值、时间定值、动作继电器、保护投退、通信参数。
品质造就经典合作共创双赢
www.econtrolnet.com
回复
18楼
这个东西很贵吧?
回复
19楼
深圳市中电电力技术有限公司专注于工业用户电力自动化,密切关注国际上工业用户电力自动化的发展趋势,为满足国内用户对低压电动机保护的需求,我们引进国外先进技术,结合国内电网特点,开发出适合国内用户的PMC-550低压电动机保护测控装置。在实现传统的低压电动机保护功能的基础上,融入测控、计量和通讯功能,为工业生产过程控制提供了更有效的现场保护和测控、计量功能。
在输入输出容量的设计方面,PMC-550具有4个开关量输入,可以接入无源的状态量干节点,4个继电器接点输出,用于实现保护和控制功能。
在通信与数据共享方面,PMC-550为实现数据共享,自带 RS-485通讯口,采用国际标准的工业过程自动化MODBUS规约,通过通讯口,可以将测控信息、开关量状态和变位信息、装置动作信息、SOE事件内容、保护逻辑整定,上传至后台监控主机,构成电机马达控制中心,实现远方的集中监控和管理。
特点:完全针对工业用户现场而设计!全金属外壳,耐腐蚀,抗干扰;无散热孔,长寿命!
保护测控功能:
PMC-550适用于三相低压异步电动机的保护、测量和控制,体积小,重量轻,全密封,特别适合于就地安装在操作箱和开关柜上。
PMC-550具有短路、堵转、定时限过负荷、反时限过热、接地、电流不平衡、断相、欠压、过压、tE时间、起动时间过长、联锁跳闸、再起动、状态监视和全电量测量,以及64个带时标的事件记录等全面的数字化电动机保护测控功能,可满足工业生产过程控制需要。
回复
20楼
19楼的是个好东西,但是接线太繁琐了,2次接线还行,我想价钱也不能少了吧,保护还是很全的。
回复
21楼
请问楼主,你们电机常烧么,原因呢?
我厂以前也是热耦的,除了有动作的(可能与整定有关系),没有发生烧转机的现象.现大部分更换为保护器的,运行还算稳定.总的感觉热耦够用,保护器功能多(如电流是数字的),别的还待总结吧.
回复