目前的热偶对电动机来说已是鸡肋,听说有的用电动机保护器来代替,不只有没有应用的?效果如何?

目前的热偶对电动机来说已是鸡肋,听说有的用电动机保护器来代替,不只有没有应用的?效果如何?
免费打赏
xingchu
2006年03月31日 21:49:37
22楼
补充一点,以上仅指我单位主要380V转机,外围的还是不行,也有电机频烧的现象,可能与腐败工程也有莫大的关系吧.
回复
fzqy6
2006年04月01日 12:43:02
23楼
我们的电机每年都要烧10多台,多数原因都是过载,而热偶和环境温度也有关系,在零下30多的环境下,再加上象你所说的可能和整定有关系,没有看见热偶动作过,因此烧电机也就不可避免。(其实本身热偶的整定也不准确)
回复
szzddl
2006年04月03日 15:06:42
24楼
我们公司的PMC-550低压电动机保护是全金属密封的,防护等级高。保护功能完善,并且有计量功能,可以完全取代计量表计。小型化全密封设计,适用于户各种安装方式,可就地安装在操作箱、控制台和各种开关柜上(MNS、GCS、GCK、GGD等)。有一体式和分体式两种类型装置可供选择,一体式采用标准CT输入,显示与保护测控装置一体式,分体式显示和装置本体分开,160A以下备有MCT全系列的穿心式电流互感器方便用户选用。

通过国家继电器质量监督检验中心各项严格试验,通过EMC四级,性能稳定。

电动机烧毁最常见的原因有过负荷、断相、堵转、通风不良、频繁启动环境温度过高、电动机质量差及其机械故障等,而过负荷和断相几率最高。
PMC-550保护的原理是电流判据,不存在电压的断线问题。

如果你们感兴趣可以我联系。电话:0755-83412951
回复
nlb
2006年04月04日 09:18:09
25楼

正品的热继电器应该没有问题,这些热继电器不能保护电机的原因多数是没有很好整定及使用日久机构进灰卡住了。
回复
hebei-jia
2006年04月04日 18:55:03
26楼
出现广告了
回复
fzqy6
2006年04月04日 19:53:26
27楼
整定小了,刚启动时就跳闸,大了又起不到保护的作用,正不正品倒是不敢保证,灰倒是要进点的,机构也常卡,但我认为机构应该是主要原因。
回复
szzddl
2006年04月05日 10:03:25
28楼


不是广告,讨论不就是电动机保护器替代热继的效果吗?
热继电器的核心检测原件是双金属片,在其上面缠绕着的热阻丝串接在电动机的三相主回路中,将电能转化成热能传递给双金属片,利用双金属片的热膨胀系数不同而产生形变的原理,推动杠杆机构使触点分断。这样电流与热能、杠杆之间存在对应的函数关系。由于金属合金热膨胀系数的离散性,机械间隙和阻力的不一致性,决定了热继电器在设置整定电流值时误差较大,受环境温度影响大,保护动作不可靠不准确的缺点。
以前的低压电动机保护用的是热继电器、熔断器和电磁式电流继电器,但是这些保护功能单一,保护动作不可靠,不准确,实际运用中给运行人员带来了很多困扰。大家都想解决这个问题。PMC-550低压电动机保护在实际运用中确实也给运行人员解决了这些问题,不论是在化工行业还是大型工矿企业、制药行业、冶金行业我们都有不错的业绩。到这个论坛上来的都是这方面的专家,是想给大家推荐这样一个好的产品,让大家了解。
回复
liuqizhou1952
2006年04月09日 19:24:53
29楼
我厂以前也是热耦的,除了有动作的(可能与整定有关系),没有发生烧转机的现象.现大部分更换为保护器的,运行还算稳定.总的感觉热耦够用,保护器功能多(如电流是数字的),但保护器灵敏度太高,对需要长期稳定运行的电机,误动作的机率比较多.
回复
szzddl
2006年04月10日 14:36:44
30楼


不会呀,正因为微机型低压电动机保护灵敏性好,动作可靠,特别对于需要长期稳定运行的电动机能起到很好的保护作用。现在很多用户都在使用。只要装置性能好,保护定值设置的合适,不仅不会误动作的,而且对于电动机也会起到一个很好的保护作用。
回复
tony8628
2006年04月11日 20:38:48
31楼
效果当然比热偶好了,一等价钱一等货啊