某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
不好分析,很有可能是支管有问题。
回复
23楼
排水,排气,然后通过阀门调节各层的流量
回复
24楼
说的太朦胧啦 最好把图纸发上来 让大家帮你分析下 .............
回复
25楼
正做散热器布置,学习的好素材。
回复
26楼
偶是来学习的~~~
回复
27楼
我是打酱油的,学习了.
回复
28楼
首先系统有无憋气的现象,第二个是查一下管道和散热器有无堵塞的情况,第三点是如果上述情况不存在,应将整个系统阀门调一下平衡,包括各建筑物热入户管的阀门。
回复
29楼
看来大家理解水平都很高,几段文字,几段话就能理解并相互沟通。我是做不到。
回复
30楼
散热器接管接头处是否有问题?拆下管件重新装一下看看
回复
31楼
903室餐厅未按设计安装暖气片,我估计是业主自己把管路系统改了.把暖气片分加到其它房间,故使其它房间很热,管路的改动是否合理,是否其不合理的改动会影响到其它住户的餐厅正常供热.建议检查一下其管路改动技术上的合理性.
回复