某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
这个问题的确有图纸才好分析,能否发我邮箱让我学习一下?
389278114@qq.com
我做过一个公建项目,也差不多遇到末端换热问题,原因是末端气堵,加上过滤器堵塞
回复
33楼
路过,学习一下
回复
34楼
1.据我所知,实际工程中,一梯三户分户管为了简单,管径都统一为某一管径-对于该工程,不热的房间为两居室,且为边户,按道理管径应加粗。
2.关于903户不装散热器反而热的问题可能有其特殊原因,有兴趣的话,专门将楼下另一户餐厅散热器临时去掉,看看采暖效果。
3.所谓平衡点,理论上存在,实践工程我没见过。
4.18层异程下供下回,户内双管同程,理论计算上很难平衡,措施上明确规定双管系统应加高阻力阀门,我估计该工程没有装。
回复
35楼
403散热器完全不热可顺序查散热器支管堵塞、阀门不畅,放气,然后查户内干管堵塞、阀门不畅,放气,调节户内平衡。共立管在中间层出现供回水压力相同的可能性几乎没有。
回复
36楼
是不是有堵气啊,进出水热吗
回复
37楼
户内双管同程系统,各散热器入口处温度一样,为何少一组之后其它散热器的温度会比较高呢??
另外,什么叫平衡点啊??
回复
38楼
有可能是堵气或者是水利不平衡
回复
39楼
如果餐厅的散热器敷设管道在垫层内
极有可能是因为餐厅的敷设管堵汽
回复
40楼
气堵可能性大,在一个是管路压力问题
回复
41楼
我认为不太好下结论,一是楼主没有截图,应先让大家对平面图纸有所了解,二是说的问题略为概括,903住户是否私改暖气,如何改的,903最热,能达到多少度,其余住户大概是多少度;403住户的暖气在餐厅不热,放到其他房间热?再放回原位还是不热?肯定散热器本身没有问题,那最好是有餐厅现场连接图片,结合平面图纸分析....
回复