有一个诡异的采暖问题请教大侠,急!急!急!
雨露天阶
2011年01月10日 01:27:33
来自于采暖供热
只看楼主

某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!

2011年01月18日 11:33:51
42楼

户内双管同程系统,理论上各散热器入口处温度是一样的,但是实际上埋地管道都有热损失,如果散热器少了阻力减小,埋地管道内流速变大,入口温度会有所提高。
双管同程系统的平衡点就类似于单管串联系统的最不利点。
回复
mel.zhu
2011年01月26日 15:45:23
43楼
楼主可以将房间内的所有散热装置关掉,只开餐厅的一个,先可以将阀体打开,用管道水,往复冲洗,然后观察散热器的工作状况;一旦热了,就可以将其他散热器逐一打开,注意要一个一个的来,热一个,再开下一个.
问题基本解决,至少克服冷热不均的问题,至于后面的啥设计上的学术问题,在实际工程里,用不太上!
回复
zhuyonghui
2011年02月16日 15:32:23
44楼
向楼上各位大侠学习了,楼主可否将整套图发到 510146530@qq.com,想学习一下,谢谢了!
回复
cairuke1015
2011年02月19日 16:40:24
45楼
真的很诡异,不懂
回复
lijin6
2011年02月21日 15:42:49
46楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
寒冬
2011年02月21日 16:27:41
47楼
百分之八十的可能性,这散热器堵的可能性特别大。拆下一个丝堵检查一下水流量吧!
回复
haojielu
2011年02月21日 17:19:43
48楼
这种情况基本上就是缩径了。你找到有接头的地方把地板砸开,收拾一下就好了。
回复
cxdr
2011年02月21日 18:30:07
49楼
同意49楼的说法、应该是PPR管在热熔时缩径了。
回复
xiaomai5200
2011年02月27日 22:26:03
50楼
新手,学习一下
回复
flysky316316
2011年02月28日 08:35:36
51楼
这个问题也算诡异?
问题的关键在关键在系统平衡上面(循环不畅)和安装施工上
系统平衡上面(循环不畅):1、可以调节阀门以调节平衡流量,也可以加室内微循环泵以调节平衡流量;2、管线过长,管内径过小或施工安装时不小心改变管内径(如热熔时、32改成25等等)
回复