某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
户内双管同程系统,理论上各散热器入口处温度是一样的,但是实际上埋地管道都有热损失,如果散热器少了阻力减小,埋地管道内流速变大,入口温度会有所提高。
双管同程系统的平衡点就类似于单管串联系统的最不利点。
回复
43楼
楼主可以将房间内的所有散热装置关掉,只开餐厅的一个,先可以将阀体打开,用管道水,往复冲洗,然后观察散热器的工作状况;一旦热了,就可以将其他散热器逐一打开,注意要一个一个的来,热一个,再开下一个.
问题基本解决,至少克服冷热不均的问题,至于后面的啥设计上的学术问题,在实际工程里,用不太上!
回复
44楼
回复
45楼
真的很诡异,不懂
回复
46楼
学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
47楼
百分之八十的可能性,这散热器堵的可能性特别大。拆下一个丝堵检查一下水流量吧!
回复
48楼
这种情况基本上就是缩径了。你找到有接头的地方把地板砸开,收拾一下就好了。
回复
49楼
同意49楼的说法、应该是PPR管在热熔时缩径了。
回复
50楼
新手,学习一下
回复
51楼
这个问题也算诡异?
问题的关键在关键在系统平衡上面(循环不畅)和安装施工上
系统平衡上面(循环不畅):1、可以调节阀门以调节平衡流量,也可以加室内微循环泵以调节平衡流量;2、管线过长,管内径过小或施工安装时不小心改变管内径(如热熔时、32改成25等等)
回复