电气设计回路线号规则
wyz2433
wyz2433 Lv.6
2011年01月10日 08:37:41
只看楼主

电气设计回路线号规则:1) 电流回路:a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’2)电压回路:a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’还有一些特殊的:

电气设计回路线号规则:
1) 电流回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’
2)电压回路:
a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号
例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’
还有一些特殊的:
I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,
UA640(UA660) 、UB640(UB660),
3)控制回路:
纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。
跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;
合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;
正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;
负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号;
4)信号回路:7(或8、9)+数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9)+数字(两至三位)(不包括881~899)。
电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901
5)小母线回路:
直流:以“+”“-”开头的线号,例:+KM、-KM
交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C
6)闭锁回路:881~899,为交流回路。
免费打赏
loujinpu
2011年01月11日 08:47:07
12楼
提供以下帖子与楼主共勉:

为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。

二次回路标号的基本方法是什么?
(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。

直流回路的标号细则:
(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。
(2) 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。
(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。

交流回路的标号细则。
(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411。
(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。
电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。
几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。
电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。.
(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA’’的回路标号用411~419,“2TV’’的回路标号用621~629等。
(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组
回复
yuhuabin
2011年01月11日 08:58:14
13楼
估计知道的人很多,但是能全面运用或者完全按照上面要求使用的人很少!需要提高一下!感慨!
回复
hr_456
2011年01月11日 09:22:11
14楼
学习了!!!!!!
回复
a2134879
2011年01月11日 10:34:57
15楼
学习了。。。
回复
huaxin518-gyb
2011年01月11日 10:38:23
16楼
感谢分享:handshake
回复
yzh789
2011年01月11日 12:24:02
17楼
很不错的东西,谢谢
回复
aowenliang
2011年01月11日 13:06:36
18楼
不错,是个好东西。
回复
huagesz
2011年01月11日 13:25:41
19楼
学习了,还这么具体……
回复
jia_beiping
2011年01月11日 13:32:27
20楼
想知道更为详细的解释与说明!!以便在实际的设计中使用!
回复
gongzhiyong98
2011年01月11日 14:02:45
21楼
不错,收藏了先
回复

相关推荐