请问一下黄粘土层多厚才能做多层建筑基础持力层?
妖白骨精
妖白骨精 Lv.10
2011年01月10日 09:46:48
来自于地基基础
只看楼主

请问一下黄粘土层多厚才能做多层建筑基础持力层?(基础形式为浅基础,混凝土条基和独立柱基础) 从地勘上看有2.5-3.5米,下面为岩层[ 本帖最后由 libo9828 于 2011-1-10 09:49 编辑 ]

请问一下黄粘土层多厚才能做多层建筑基础持力层?(基础形式为浅基础,混凝土条基和独立柱基础) 从地勘上看有2.5-3.5米,下面为岩层

[ 本帖最后由 libo9828 于 2011-1-10 09:49 编辑 ]
免费打赏
cpxmy123
2011年01月10日 23:55:25
2楼
地勘资料上有的 自己看啊
回复
xujun221
2011年01月14日 10:23:48
3楼
这个设计首先要搞清楚承载力计算和变形计算的问题。
对所有建筑物都应进行承载力计算。首先不是厚度的问题,先要看你的黄粘土能不能满足承载力要求。
再看你的建筑要不要进行变形验算。你这个建筑估计是丙级的一般情况,可以不用验算。
所以你这个建筑跟黄粘土的厚度是没有关系的。
回复
xl_yz
2011年10月17日 22:56:47
4楼
我也有类似的问题想请教各位大侠:
该工程为4层别墅,框架结构。 拟建场地正负零标高比平均岩面高出4.5米,场地岩石面以上的土多为杂填土、耕土和新填粘土。
1. 如果采用在新填土上做强夯地基处理,是否可行?
2. 该地区为岩溶地区,若用岩石做持力层,一般要做超前钻以探明基底下是否有溶洞。那么当采用地基处理后的土层做持力层(基底下土层厚度约2.5米), 是不是就可以不用做超前钻呢?
回复
踏雪o无痕
2014年09月25日 10:53:24
5楼
路过学习.................
回复

相关推荐