关于10kV配电线路高阻值接地问题
xiaoyi707
xiaoyi707 Lv.2
2011年01月10日 11:06:33
只看楼主

我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢

我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢
免费打赏
xiaoyi707
2011年01月13日 11:05:41
22楼
感谢大家对我这个帖子的关注,由于我是做采油厂10kV配电线路维护的,表达的语言可能不规范,请大家谅解。我们这线路从变电所出来后,就带变压器、电容器等常用设备,再也没有变电所这样的配电室,我现在想重新问一下问题,当变压器三相高压接线柱中,A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,我想问一下,C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?我们这是10kV线路;再继续问一个问题,还是A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,此时若C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?谢谢大家
回复
s22552710
2011年01月22日 13:32:10
23楼
又学到电气的东西啦
回复
inrain
2011年01月22日 15:05:35
24楼
变压器缺相是一个经典大问题了,网上应该有很多文章的,不过据说现在也没有好的保护模型,
10KV配电变压器一般是DY接线,高压侧C相断开,于是电源的EAB加在“A绕组”并接“B绕组串C绕组”上,变压器高压侧C绕组上的电压并不是感应来的,而是EAB平分在C绕组和B绕组上的” 于是,变压器高压侧的三个绕组上的线电压可以估算为UAB(A绕组上电压)不变,其他2个电压降为一半,这里的讨论均不考虑复杂感应电压的问题,于是低压侧2个绕组的电压成比例降低;特别提出的是变压器高低压侧三相电压的波形全部都改变了,Ub,Uc的波形是Ua的反向(差180度,大小是一半),这个时候,低压侧中性点原则上还是0V(现实变压器若低压侧中性点不接地的话,电压还是会比正常时候有所抬高,但不大,这也是有理论基础的)
还要说明一条,变压器高压侧缺相会造成低压侧电压数值降低一半,但不仅仅是电压低的问题。什么是三相交流,三相各差120度的正弦波,缺相后还是吗
变压器C相触头用铁丝接地后,会让新回路产生严重短路故障,会影响到整个10kV系统了,还有可能会烧毁变压器了,具体你可以画个图做个稳态分析。
线路侧的电压基本不会变(上述的计算也是基于系统侧电压不变的原则上,对于整个10kV电网来说,一个变压器断线只是增加了些许不平衡的负荷,不会造成太多的影响,小电网另算)改变的是变压器绕组上的电压
具体计算找论文吧,我没这个本事去算,呵呵

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-22 15:43 编辑 ]
回复
inrain
2011年01月22日 15:21:30
25楼
楼主的第一个问题说,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火
呵呵,也许地面绝缘很好,也许电缆太长,也许断路器速断先动作了,没来得及接地动作,线路的电压来自母线PT,呵呵,反正问得不是很清楚,情况也是蛮诡异的,呵呵
回复
boher88
2011年01月23日 08:26:55
26楼
学习了,不敢乱说
回复
czp0310
2011年01月23日 22:02:15
27楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
sunbin523
2011年01月23日 23:06:58
28楼
没明白,电压互感器中性点没有接地
回复
yjianfeng2011
2011年01月24日 10:13:32
29楼
:kiss: 我不太懂爱
回复
gao562
2011年01月25日 22:19:16
30楼
电压还正常,你的接线肯定有问题
回复