铜管机的冷媒管如何设置存油弯?
铜管机的冷媒管如何设置存油弯?
新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?
发布于
2011-01-10 15:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zhanzhenshuang
zhuowen408 发表于 2013-9-1 21:22 我也想知道是不是液管和气管都做回油弯。只在气管上加回油弯就可以
2013-09-09 11:14:09
来自 PC
评论
举报
zhuowen408
我也想知道是不是液管和气管都做回油弯。
2013-09-01 21:22:01
来自 PC
评论
举报