土建柱基础存在偏差上部钢结构产生的更改费用由谁承担
heshun123
heshun123 Lv.2
2011年01月10日 15:56:58
只看楼主

最近做了一个钢结构的车栈台的工程,钢结构加工完毕入场的时候,发现现场基础的埋件位置和柱距偏离轴线200mm,而且不是整体偏移,导致钢结构没法按正常图纸安装需要现场更改柱脚,但由此产生的费用到底由土建方承担还是钢结构施工方承担产生了歧义。一、由土建方承担,基础施工与蓝图不符合造成的上部钢结构更改产生费用。二、由钢结构施工方承担,钢结构进场前没有对基础柱位置及埋件进行测量,产生的钢结构更改费用自行承担。

按现行的工程法规,所产生的附加费用究竟由谁承担?
免费打赏
jibaohua8869
2011年01月10日 16:00:15
2楼
这个难啊,经常为这种费用,几方搞的很僵。
回复
heshun123
2011年01月10日 16:04:21
3楼
是啊~虽然问题已经解决了,变更量不多,出于对整体工程的考虑由我们钢结构方自行承担了,可是还是觉得不平~:Q
回复
xzhycb
2011年01月11日 09:23:43
4楼

要看合同如何定的?
还有埋件是谁安装的?
估计2公司各承担一半,比较合理。
回复
heshun123
2011年01月11日 22:04:38
5楼
总包是土建方,合同规定上部钢结构部分的加工安装和深化设计又钢结构公司完成,至于基础部分和其他土建部分由总包完成;地脚锚栓和买件都由土建方自行完成的。
最终钢结构进场后发现出现偏差。
回复
llmhjz
2011年01月12日 13:37:46
6楼
明显应该是土建单位承担啊。土建施工误差太大了。基础验收时候就不应该通过。楼主的工程难道没有分部工程验收吗?
回复
heshun123
2011年01月12日 20:07:02
7楼
总包是土建方~验收什么的都有土建负责~分包到我们钢结构公司之前基础和埋件都已完工,进场后发现的问题,但有说是因为我们钢结构进场前没有对埋件和基础位置进行校对才产生的费用变更都有我们承担~擦
所以想请教下大家到底怎么分担这个责任
回复
yfs007
2011年01月13日 10:52:14
8楼
道理就是很简单,实际很复杂,这就是国情.
回复
zzc690939063
2011年01月14日 08:51:58
9楼
不错不错不错不错
回复
sdzbchenxi
2011年01月14日 15:32:21
10楼
土建方承担,未按图施工。
回复
hucshen
2011年01月16日 13:49:44
11楼
道理就是很简单,实际很复杂,这就是国情.:victory: :L
回复

相关推荐

APP内打开