关于水环热泵 在夏天较冷水机组很节能 但是在冬天,辅助热源是什么 ?(在此暂不讨论有很大内区余热的情况)如果在寒冷地区,辅助热源的选取是必不可少的.很明显,如果是锅炉或者集中热网等 ,都是不节能的。 如果是其他工业废气废液等 的余热,那么倒是很好的选择。或者采用地热等也不错,但成本很明显要增加。而且在有的大城市是受到限制的。 所以要讨论一种比较节能的一次能源最好,而且能适合寒冷地区应用的普遍形式.
关于水环热泵 在夏天较冷水机组很节能 但是在冬天,
辅助热源是什么 ?(在此暂不讨论有很大内区余热的情况)
如果在寒冷地区,辅助热源的选取是必不可少的.
很明显,如果是锅炉或者集中热网等 ,都是不节能的。 如果是其他工业废气废液等 的余热,那么倒是很好的选择。或者采用地热等也不错,但成本很明显要增加。而且在有的大城市是受到限制的。 所以要讨论一种比较节能的一次能源最好,而且能适合寒冷地区应用的普遍形式.
比如地表水\地下水等 在寒冷地区有时侯是满足不了普遍情况的. 感觉还是锅炉比较普遍,但不节能.
所以,如果采用水环热泵,在冬季的热源问题是值得关注的。欢迎大家讨论。
2楼
不利用自然能源(空气、地能等),肯定是不节能的,因为是二次能源,必然有损耗。
回复
3楼
用10度左右的城市污水,是不是节能
回复
4楼
可以采用打井埋管
回复
5楼
打井埋管就不需要水环热泵了吧,直接用水源或者地源啊
我觉得水环最大的优势就是计费比较方便,还是夏季的时候
当然有外区和内区要求不同是最好,但这样的工程我没见过
回复
6楼
计费方便只是水环的一个次要优点,其主要优点就是冬季和过渡季节可以利用有内区的余热转移,从而实现节能。
但是,要考虑到内区余热是否充足以及比例,如果采用一次能源作为辅助热源的比例过大,则并不节能。
实际的应用例子还是不少的,美国的西雅图酒店,北京天安大厦,上海锦江4号楼,上海金城大厦,青岛华侨饭店,深圳国贸大厦……到99年底全国就有大约100个工程了,估计现在至少 也达到200多个了。
这些工程中一部分可以在一部分时间里进行热回收,许多情况下,我估计内区余热不大时,仍要靠辅助热源来提供。如果辅助热源不是地热等可再生能源,那么该情况下势必耗能。
但是由于该系统计费方便、控制方便,单个房间可以单独控制,所以有一定的市场。
我想,为今重要的是 要实际考察一下这些 大楼,看看他们的实际运行情况,来调查一下余热利用的时间比例和负荷比例情况。 如此 才能综合评价 水环系统。 否则也就是 一般的小型水源热泵 。。
辅助热源的问题一定要解决好啊 ,思考中……
回复
7楼
所以现在我们正在做符合土壤源热泵的应用研究,有意者请联系QQ283831530
lwshjzh@sohu.com
回复
8楼
更正:复合土壤源热泵的应用研究
回复
9楼
看来你还没有真正意义的了解水环的概念
回复
10楼
好精辟啊!
回复
11楼
当然节能了,就看你做的好不好了
回复