在PKPM中,因为梁是层间梁,所以要从梁上升个柱子上去,请问这个柱子可以在模型里面输进去吗?输入的是250X250的柱子,程序是不是会按框架柱来考虑,那样是不是出来的结果就不准确了?[ 本帖最后由 xinlei123456 于 2011-1-10 22:32 编辑 ]
在PKPM中,因为梁是层间梁,所以要从梁上升个柱子上去,请问这个柱子可以在模型里面输进去吗?输入的是250X250的柱子,程序是不是会按框架柱来考虑,那样是不是出来的结果就不准确了?
[
本帖最后由 xinlei123456 于 2011-1-10 22:32 编辑 ]
2楼
怎么没有热心人啊,哪位大哥大姐做做好事啊!!:handshake :handshake
回复
3楼
为什么要建进去?作用何在?
回复
4楼
层间梁可能不行,还是再建一标准层比较可靠一点。
回复
5楼
要区分何谓高构造柱、梁上柱。
从3D模型看,建模是正确的,不过结构要验证,可查看梁内力情况,
柱子内力小的话,我觉得可以取250,
回复
6楼
层间梁可能不行
回复
7楼
你用的是什么软件?
如果是计算结构内力那就先不要加上
回复
8楼
我的建议!
1.你完全没必要建模将此构件考虑进去!直接手算一下就完了!
2.为什么把梁要支在构造柱上?构造柱受力那还叫构造柱吗?
3.要清楚你想干什么?要在概念上避免出现这种问题!!:Q :handshake
回复
9楼
这根柱子要建入模型的,柱子是按框架柱考虑的,把支撑的梁做大。因为这里是局部转换层,梁配筋放大至少2倍,我的建议
回复
10楼
用来支撑层间梁的柱子就不叫构造柱了,该柱还是受力的,所以模型里还是要建进去,而且下边支撑的那根梁配筋也要放大。至于其他的真正构造柱,比如女儿墙上的,悬挑墙段端部的那种,就不需要建入
回复
11楼
同意楼上,构造柱就是起一个“构造”的作用,很显然你的柱子是作为梁的支座的,所以不是构造柱了。
回复