在PKPM中,因为梁是层间梁,所以要从梁上升个柱子上去,请问这个柱子可以在模型里面输进去吗?输入的是250X250的柱子,程序是不是会按框架柱来考虑,那样是不是出来的结果就不准确了?[ 本帖最后由 xinlei123456 于 2011-1-10 22:32 编辑 ]
在PKPM中,因为梁是层间梁,所以要从梁上升个柱子上去,请问这个柱子可以在模型里面输进去吗?输入的是250X250的柱子,程序是不是会按框架柱来考虑,那样是不是出来的结果就不准确了?
[
本帖最后由 xinlei123456 于 2011-1-10 22:32 编辑 ]
12楼
层间梁可能不能识别这个柱子,若模型能识别,建议加上就行。但是必须验算吧,这个柱子肯定不是构造柱了,是受力的。若简单起见,该处柱子可以不加,对悬臂梁改成框架梁后验算即可。
回复
13楼
假如是构造柱,就不要建进去,因为构造柱是不受力的,你建的是梁上柱把
回复
14楼
非常感谢各位的帮助!
回复
15楼
想请问一下,不把这个柱子建进模型,那么这个层间梁该如何处理?按悬臂构件计算吗?然后再手改配筋?
回复
16楼
不知道lz的这个构造柱是干什么用的?假如是类似于填充墙的构造柱就没必要建进模型的~~
其他的构造柱,个人认为只要考虑其荷载就可以了,因为建到模型里就当框架柱计了,要参与主体结构的计算的~~
回复
17楼
建上可以,不建手工核对也简单
回复
18楼
区分梁上柱与构造柱 GZ一般都是预留插筋或者后植筋然后浇筑 是不受力的 梁上柱是一起现浇受力
回复