采暖系统循环压差问题
2360239
2360239 Lv.4
2011年01月10日 22:41:37
来自于中央空调
只看楼主

采暖系统的循环压差应怎样确定,有估算的方法吗?另外,工作压力应怎样定准?

采暖系统的循环压差应怎样确定,有估算的方法吗?另外,工作压力应怎样定准?
免费打赏
xyb-hacking
2011年01月11日 10:47:36
2楼
请问您是已哪个条件下确定的,是设计之初,还是运行过程中?这个很关键,如果是设计前很多事不能确定,定压和静压和动压都有关,静压主要是楼层高度确定,最低点压力是系统最高点的静压值;动压是循环泵的扬程决定,一般循环泵出水口压力最大了(循环泵在最低点),然后其他点压力就看压力损耗的减值了,这个不能准确确定。
回复
2360239
2011年01月11日 22:37:07
3楼
谢谢指教,深翻感谢
回复
mofgyc
2011年01月12日 15:27:39
4楼
暖通设计手册上有相关的章节,说的还是比较明白
回复
adingkgb
2011年01月12日 21:49:52
5楼
从泵站来说,总的供回水压差至少要满足系统最不利位置的沿程和局部阻力和末端设备额定流量下的水阻力
回复
陈大亮
2019年07月19日 15:38:57
6楼

一般10-40KPa.