1 防雷、接地1.1 防雷设计原则及措施1) 装置及建、构筑物的防雷各建筑物和构筑物根据GB50057-94“建筑物防雷设计规范”设置防雷保护系统。防雷保护系统由避雷针(带)引下线、接地极测试井、接地端子和接地极组成,防雷保护接地系统电阻不大于0.5(1)欧姆。各装置、变电所等构筑物应根据当地年雷暴日及构筑物高度进行防雷设计的计算,并根据构筑物的防雷等级进行防雷计算。原则上利用构筑物柱内主钢筋作接地引下线,并以构筑物基础作接地极。根据情况也可设独立的接地引下线,沿构筑物周围接地干线设接地极,接地引下线在距地面0.5米处留出抽头,并在此作接地断接卡,用以测量接地电阻,并与全厂主接地网相连。各构筑物应自成接地网,接地网距构筑物3~5米,防止因雷电引起高电位对金属物及电气线路的反击,且各接地网应与全厂接地网相连。构筑物屋顶避雷带可采用直径为10mm的圆钢形成避雷带网格或在构筑物屋顶设置避雷针。构筑物周围接地干线采用BV-70接地线。

1 防雷、接地
1.1 防雷设计原则及措施
1) 装置及建、构筑物的防雷
各建筑物和构筑物根据GB50057-94“建筑物防雷设计规范”设置防雷保护系统。为防止雷电电磁脉冲对电子设备的损害,对微机系统、通讯系统等电子设备采用均压、屏蔽、等电位连接、合理布线并加装电子避雷器(SPD)等措施,限制雷电过电压侵入电子设备。设计要符合《建筑物防雷设施安装》99D562(即99D501-1)等国家相关标准的有关规定。
2) 防雷接地措施
按是哪一类防雷标准来对建筑物进行防雷设计。设置独立避雷针及避雷线防直击雷;在独立避雷针外侧30米以上,每隔6米设置避雷线防侧击雷。

1.2 工艺装置及电气设备接地
所有室内及室外电气设备之不带电金属外壳及工艺要求接地的非用电设备应可靠接地。电动机采用绝缘铜线接地。动力配电箱及照明电源箱采用五芯电缆的PE线进行接地。所有的设备应两处接地。一般接地干线采用BV-70接地线,接地支线采用BV-16~35接地线。如无特殊要求,防雷接地可同保护接地共用接地网,接地电阻不大于1欧姆(接地电阻值应按照所有设备要求接地电阻值的最低值确定)。保护接地接入汇流排,再引至接地极。
DCS计算机系统的接地,其接地电阻小于2欧姆或符合产品要求。
工艺和电气设备接地要求如下:
电气设备 接地点 接地线(mm2)
变压器壳体 1 70
变压器中性点 1 70
高压开关柜 2 70
开关设备 2 70
避雷器 1 50
低压装置MCC 2 70
低压屏 2 70
现场控制箱 1 16
照明配电箱 1 25
焊接插座 1 25
电机(小于15kW) 1 25
电机(小于37kW大于15kW) 1 35
电机(大于37kW) 1 35
储罐(直径小于10m) 2 35
储罐(直径大于20m) 3 35
高度20米以上的塔 2 35
容器 2 35
热交换器 1 35
构筑物 2 70
管架 1/60m 70
工艺管道 1/60m 70

单独设置(非利用建筑物基础)的接地极应埋深至距地面800 mm以下深度,常规湿度位置以保证接地电阻,对处于土壤电阻率很大区域内的装置应采用有效可靠的降阻措施,以保证接地电阻值达到要求值并能在设备使用寿命期内保持稳定。
总降压变电所接地
1) 工作接地
主变压器一次侧中性点经电阻接地,接地电阻小于0.5欧姆。
所用变二次侧中性点接地电阻小于等于4欧姆,共用接地装置的接地电阻应小于等于0.5欧姆。
2) 保护接地
所有电气设备正常不带电的金属部分均应良好接地。全所设接地网,其接地电阻不大于0.5欧姆,并至少有二处与全厂接地网相连。
为减少接触电压与跨步电压,在110kV配电装置及户外场地的接地网内设互相平行的均压带,距离5m(详设阶段根据计算做调整)。并视情况采取其它防护措施。
3) 防静电
在接收站内生产贮运过程中会产生静电积累的管道、容器、贮罐和加工设备均应作静电接地,其接地电阻小于100(???)欧姆,其接地系统与其它接地公用接地系统时,则其接地电阻应符合其中最小值的要求。
等电位联接:在建筑物的入口附近将下列导电体作总等电位连接,主要有保护接地线(PE线)的干线、电气装置接地干线、给排水干管、工艺管道等金属管道、建筑物金属结构等。
1.3 接地材料的选择
电动机、照明箱、插座等用电设备,保护线的材质与相线相同为铜线,其最小截面为:相线截面小于等于16mm2时,保护线截面等于相线截面;相线截面小于等于35mm2大于16mm2时,保护线截面为16mm2;相线截面大于35mm2时,保护线截面为相线截面的一半。
其它接地材料选择为:
接地极:非金属接地模块
室外接地干线:70mm2铜线
室内接地干线:70mm2铜线
室外及室外接地支线:16~70mm2铜线,
防静电接地支线:50mm2铜线
变电所至各装置接地干线(沿电缆桥架):70mm2铜线