高规要求消防水池要满足2小时消火栓用水量,1小时喷淋用水量,2条市政供水管道。若设计一条可以吗,请各位大侠指教、
高规要求消防水池要满足2小时消火栓用水量,1小时喷淋用水量,2条市政供水管道。若设计一条可以吗,请各位大侠指教、
2楼
不可以,设计一条安全保证不了。
回复
3楼
应该可以.<高规>
符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
回复
4楼
只设一条进水管是可以的.但这样就要求消防水池储水量应为室外和室内消防用水量之和.
另外,有些建筑的室内消火栓系统的火灾延续时间是3小时.你的描述有点问题.
回复