几个小问题,请教各位高人
fd9020
fd9020 Lv.2
2006年03月12日 22:32:28
来自于电站工程
只看楼主

1、为什么发电机励磁回路开关装在负极?2、为什么220KV母线保护中失灵要加复压闭锁?除了防止人为误碰之外,还有什么原因?3、400V厂用系统中照明回路加隔离变?取消可否?4、为什么隔离变发热严重?是否由于铁芯近于饱和?5、等离子装置能否使用交流电弧?其制约原因在哪里?

1、为什么发电机励磁回路开关装在负极?
2、为什么220KV母线保护中失灵要加复压闭锁?除了防止人为误碰之外,还有什么原因?
3、400V厂用系统中照明回路加隔离变?取消可否?
4、为什么隔离变发热严重?是否由于铁芯近于饱和?
5、等离子装置能否使用交流电弧?其制约原因在哪里?
免费打赏
fd9020
2006年03月15日 13:43:16
12楼
版主的意思我明白的
但母线失灵动作先跳开母联开关,一般延时0。5秒跳其他开关。这时候复压闭锁能给非故障母线上的开关不误动提供多一层保障。另外一般主变失灵也必须解除复压闭锁。在书上也曾见有母线失灵不加复压闭锁的例子。所以有点疑问,究竟失灵闭锁的终极目的何在?失灵的作用在于不经上一级保护判定,由本级保护启动跳上一级开关,加闭锁是否是一定必要?(有些情况需要解除,而且多一个节点多一个故障的概率。还是两害相较取其轻?)个人认为复压闭锁并非一定必要的。所以想请教各位能从设计思路上给我点提示。
回复
sunyi200271
2006年03月15日 15:09:17
13楼
看看这个
回复
sunyi200271
2006年03月15日 15:10:06
14楼
继续
回复
fd9020
2006年03月16日 18:34:24
15楼
谢谢版主热心解答。
回复
sunyi200271
2006年03月29日 16:54:15
16楼
还有主变失灵也必须解除复压闭锁是解除复压闭锁定值的转换,而不是真正解除复压闭锁.