机械通风、排烟合用问题。
yullar
yullar Lv.2
2011年01月11日 14:37:08
来自于通风排烟
只看楼主

电气设备间需要机械通风,风管正常时通风降温,火灾后排烟,也就是通风排烟合用,穿墙时需要加防火阀吗?多少度的防火阀。我一般是加70℃的防火阀,但是现在就有一个问题,如果要加70℃的话,火灾时关闭,但是火灾后排烟的时候,烟气温度肯定是大于70℃的,那70℃的防火阀岂不是很容易就自动关闭了,达不到排烟效果。如果是加280℃防火阀的话,是不是符合规范要求,还有就是温度超过70℃而低于280℃的时候会通过风管蔓延,如何考虑。

这个问题大家有遇到的吗?大家是怎么解决的?谢谢。
免费打赏
snail_yin
2011年01月11日 17:22:34
2楼
如果具备排烟功能,采用280度防火阀,这个没有疑问。
回复
liupin69
2011年01月11日 18:05:28
3楼
电气设备间面积多大、位于建筑物的什么位置都没说清。一般小的电气设备间只设通风不需排烟的。
回复
yullar
2011年01月12日 10:45:04
4楼
楼上说的对,是较小的电气设备间,考虑的是灭火后的排烟,即事故通风。
回复
yullar
2011年01月12日 17:22:48
5楼
那如果是通风和事故通风合用的话,风管上装多少度防火阀?
回复
snail_yin
2011年01月13日 08:30:47
6楼
事故通风应该采用70度防火阀就可以。
回复
yullar
2011年01月13日 10:23:01
7楼

谢谢版主。
回复
mengxianfad
2011年02月12日 13:38:13
8楼
支持6楼的观点
回复
daiboss
2011年02月12日 15:48:17
9楼
设自动复位的70度防烟防火阀,气体灭火后开启排除七氟丙烷
回复
jinxuezi
2011年02月13日 16:15:44
10楼
得看灭火方式~!~!
回复
awei1107
2011年02月14日 14:40:42
11楼
支持6楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开