chentao2010
2011年01月11日 15:45:59
来自于制冷技术
只看楼主

各位大侠,氨泵正在工作,前后最好的压差式多少啊?有个系统在调试的时候,甲方开机的,一定要压差达到2.5-3kg/cm²,但是那泵现在工作的前后压差0.5kg/cm²,我把泵的出口管道上的截止阀关最小点也只有1kg/cm²,这是怎么回事?1个低循桶,两个氨泵,为什么只有1个氨泵挂霜,另外1个氨泵没有挂霜?同样是一个系统应该都会挂霜啊。请教各位大侠!

各位大侠,氨泵正在工作,前后最好的压差式多少啊?有个系统在调试的时候,甲方开机的,一定要压差达到2.5-3kg/cm²,但是那泵现在工作的前后压差0.5kg/cm²,我把泵的出口管道上的截止阀关最小点也只有1kg/cm²,这是怎么回事?
1个低循桶,两个氨泵,为什么只有1个氨泵挂霜,另外1个氨泵没有挂霜?同样是一个系统应该都会挂霜啊。请教各位大侠!
免费打赏
hrbxlld
2011年02月03日 19:03:12
12楼
1、氨泵压差和制冷系统蒸发压力(低压桶工作压力)设计,蒸发段阻力有关(高温,低温,速冻),根据工况不同,进出口压差大于0.15KGF/CM就基本可用(当然越大越好)。
2、2台氨泵一般一用一备,一台不结霜属正常。如果不结霜的那台确认处于开机工作状态,工作20MIN以上不结霜(确认桶泵低压小于0.1MPA),氨泵未正常送氨,压差会自动关闭氨泵,防止损坏石墨轴承。一般排除转向错误,多为启动压差不够,你停止结霜那台,启动此台看看