高压电容柜进出线图
renyaoying@co163
2006年03月13日 02:01:30
只看楼主

图纸简介: 高压电容柜进出线图。 附件名:2006391141892603126.zip 文件大小:65K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

高压电容柜进出线图。



附件名:2006391141892603126.zip

文件大小:65K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月13日 13:48:00
2楼
据我所知,很多人需要 .
回复
hudie0323
2006年03月13日 17:15:40
3楼
看了这份图纸,有很多不解之处
1:主回路中没有加电抗器,也没有放电设备
2:ZJ的选型为何选了个DZJ-204,应该选个电压继电器的型号
3:控制回路中,当加上控制电压后,断路器马上就会动作(在电机已储能的情况下)
4:照明灯的画法跟指示灯的一样,感觉有点别扭
5:TBJ下面的DL(开点)跟HG后面的DL(闭点)有什么作用?
回复
fish_040710
2006年03月16日 17:05:08
4楼
很好,正是我这种初学所需要的,谢谢!
回复
电气小砖瓦
2006年03月16日 17:27:03
5楼
我用2002打不开,希望上传时另存为2000以下版本,谢谢!
回复
yexue625
2006年03月21日 10:01:31
6楼
2006年03月21日 10:31:35
7楼
2006年05月24日 15:01:58
8楼
电容器的型号
回复
2008lqzz
2006年05月26日 23:23:18
9楼
kankan
回复
hwzhf
2006年06月03日 20:12:27
10楼
图纸画得不差,没有放电装置,柜型为XGN固定柜
回复
th2712443
2006年09月02日 10:32:48
11楼
图纸画得不差,没有放电装置,柜型为XGN固定柜
回复