35KV变压器中性点要加避雷器吗?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2011年01月11日 16:46:56
来自于变压器
只看楼主

35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!

35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
免费打赏
electricity
2014年08月25日 10:41:47
12楼
1. 多雷区如何界定?
2. 为什么强调单进线,单台变压器?
回复
electricity
2014年08月25日 10:42:10
13楼
zyz8438 发表于 2011-1-13 16:06 一般不用装设。根据 DLT620-1997 多雷区的单进线变压器中性点引出时宜装设避雷器!1. 多雷区如何界定?2. 为什么强调单进线,单台变压器?
回复
qq_1456799027719
2016年03月01日 10:46:08
14楼
DL620的7.3.5提及35kV在单变单线时才安装避雷器,但是单变单线的情况一般来说主要是外部侵入过电压波(应该是指雷电)无分支回路分流全部能量加载在变压器上造成的风险。但是变压器前端安装有避雷器,侵入雷电只剩残压,但变压器Y型绕组波过程分析中性点震荡峰值只是2/3,从理论上是没有啥问题的,但是由于35kV线路只有进线段2km保护,所以有可能遭致泄放雷电流超过5kA的雷击,如果没有其他支路分流,所有能量都将加载到变压器断口避雷器上,其残压将超过额定5kA残压,这时候中性点如果能加装避雷器不但可以起到保护中性点绕组绝缘而且可以帮组端口避雷器泄流的作用。

另外还有一个问题,就是楼主所说审图单位所提的操作过电压,有一种情况值得注意,那就是切除空载变压器的时候的操作过电压可能达到额定电压的2~4倍,Y绕组中性点三相进波时震荡峰值电压为端电压的2倍,所以我个人认为审图单位所提还是有道理的
回复
qq_1456799027719
2016年03月01日 15:12:01
15楼
白袜子的熊 发表于 2016-3-1 10:46 DL620的7.3.5提及35kV在单变单线时才安装避雷器,但是单变单线的情况一般来说主要是外部侵入过电压波(应该 …的确有我所说的三相来波的风险,但有一个统计沿三相线路来波的概率约为所有来波概率的10%,而造成中性点故障的概率约为百台每年0.38次,另外再加上线路的分流作用,主变支路的雷电流较小,避雷器残压较低。所以一般情况就不再配置