直流操作电源与保护装置对高压开关的影响?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年01月11日 19:18:07
只看楼主

1.直流控制母线和合闸母线分别失电或同时失电,对运行中高压设备的开关(直流操作电源)有什么影响?保护装置是否会有报警?控制回路断线之类的2.分掉运行中设备的高压开关的保护装置的电源,对高压开关有何影响?

1.直流控制母线和合闸母线分别失电或同时失电,对运行中高压设备的开关(直流操作电源)有什么影响?保护装置是否会有报警?控制回路断线之类的

2.分掉运行中设备的高压开关的保护装置的电源,对高压开关有何影响?
免费打赏
zyz8438
2011年01月12日 15:53:32
3楼
一般保护装置的电源也取自直流控制小母线,只是由另外的保护装置电源小空开供电而已。如果控制小母线失电了,那么保护装置也将失电。
回复
xzz1975
2011年01月12日 17:04:40
4楼
说的对:victory:
回复
suyuanredi
2011年01月12日 17:49:07
5楼

保护装置失电后,开关会跳闸吗?
回复
liermin1210069
2011年01月13日 06:20:05
6楼
应该感到很害怕。
回复
zyz8438
2011年01月13日 08:36:16
7楼


保护装置直流电源失电,还有直流控制电源失电,都不会引起断路器跳闸!
回复
co1442928753447
2017年05月23日 12:15:01
8楼
为什么不跳闸?