跨搞比小于5的连梁上可不可以方梁?高规里说宜不可以,我这个是8.5抗震区高层剪力墙结构。
跨搞比小于5的连梁上可不可以方梁?
高规里说宜不可以,我这个是8.5抗震区高层剪力墙结构。
2楼
大梁最好不要,
小梁应该可以的,好像应该适当加强底筋(好像是考虑连梁出现塑性变形退出抗震后仍可以支承所搭的梁)
8.5度可要慎重呀,
回复
3楼
路过 学习学习 :handshake !!
回复
4楼
最好不要。。。不过没法就上吧。。。
我这里有7.5度这样做的。。。
回复
5楼
规范上是说不宜吧
回复
6楼
必要是还是可以,按简支梁核一下底筋、斜截面,并加强两侧剪力墙
回复
7楼
要看你什么梁上去了,次梁的话是没问题的。主梁就最好调整下剪力墙布置了。
回复
8楼
如果是大梁的话最好不要,你的抗震烈度那么高。慎重考虑。
回复
9楼
若果跨高比大于5的话就可以随便放了是吗?
回复
10楼
做双层连梁吧
回复
11楼
跨度小的楼面梁还是可以的,尽量不要这样设计。
回复