请教大家关于方向保护的问题
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年01月12日 13:28:58
来自于继电保护
只看楼主

35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?

35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?
规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!
到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?
免费打赏
海中石
2011年01月16日 22:17:15
12楼
请高人指导呀。我也想知道。
回复
lishuxia76
2011年01月16日 22:56:54
13楼
:Q 对我来说太难了
回复
zhengru1983
2011年01月17日 10:22:34
14楼
老鼠举得例子意思是在一侧电源可以忽略不计的情况下,不用带方向保护了;35kV的输电线路如果没有小自备电厂的话两头都是大电源了,那就要考虑带方向的保护喽?就是说将其看成两个单侧电源电网的过电流保护,分别进行时限配合,其动作时限仍然按接替原则整定。这样说对吗?:handshake
回复
aihuaxia
2011年03月30日 23:39:15
15楼
学习了,谢谢
回复
xdiongi
2011年04月05日 19:48:08
16楼
两侧有电源,设了光差,按规程要求,必须设后备保护。一般差动保护装置带有后备保护,后备保护一般都电流保护。考虑选择性的要求,一般都应带方向,指向线路侧。
回复
zeng_vs_duan
2012年08月03日 11:37:02
17楼
后备保护当然需要有,但现有的保护装置非常完善,差动保护装置一般都带方向过电流保护功能作为后备保护。所以无需另外配置,但若有要求主保护,后备保护分开的话就都需配置了。
回复