35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?
35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?
规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!
到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?
12楼
请高人指导呀。我也想知道。
回复
13楼
:Q 对我来说太难了
回复
14楼
老鼠举得例子意思是在一侧电源可以忽略不计的情况下,不用带方向保护了;35kV的输电线路如果没有小自备电厂的话两头都是大电源了,那就要考虑带方向的保护喽?就是说将其看成两个单侧电源电网的过电流保护,分别进行时限配合,其动作时限仍然按接替原则整定。这样说对吗?:handshake
回复
15楼
学习了,谢谢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
16楼
两侧有电源,设了光差,按规程要求,必须设后备保护。一般差动保护装置带有后备保护,后备保护一般都电流保护。考虑选择性的要求,一般都应带方向,指向线路侧。
回复
17楼
后备保护当然需要有,但现有的保护装置非常完善,差动保护装置一般都带方向过电流保护功能作为后备保护。所以无需另外配置,但若有要求主保护,后备保护分开的话就都需配置了。