设计院对高层住宅建筑设计了用户箱的总开关为带过欠压保护的,但设计所标注的开关品牌经事后了解并没有过欠压保护的产品。推荐了两款专门的过欠压保护器却只有省级低压电器产品质量检验中心的检验报告,都没有国家的3C认证。问其原因,这类过欠压保护器是新产品,国家还没有对这类产品的3C认证标准。由于这类产品与施耐德的过欠压附件不一样,施耐德的过欠压只是附加在开关上的附件,它本身是不需要通断负载的。而现在这些新型的过欠压保护器是自身直接通断负载的,其功能等同开关。因此,也必须通过国家的强制的3C认证。
民规要求设过欠压保护,而国家又没有对这类过欠压保护器的3C认证。所以,我们就在纠结中。。。
我的纠结就在:在国家3C认证落后于新产品的情况下,这种没有国家3C认证的产品能否使用?不能使用的话,如何实现08民规中规定的“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设过、欠电压保护器”的要求?
[ 本帖最后由 elector 于 2011-1-12 15:56 编辑 ]