对过欠压保护的纠结!
elector
elector Lv.3
2011年01月12日 15:28:56
只看楼主

设计院对高层住宅建筑设计了用户箱的总开关为带过欠压保护的,但设计所标注的开关品牌经事后了解并没有过欠压保护的产品。推荐了两款专门的过欠压保护器却只有省级低压电器产品质量检验中心的检验报告,都没有国家的3C认证。问其原因,这类过欠压保护器是新产品,国家还没有对这类产品的3C认证标准。由于这类产品与施耐德的过欠压附件不一样,施耐德的过欠压只是附加在开关上的附件,它本身是不需要通断负载的。而现在这些新型的过欠压保护器是自身直接通断负载的,其功能等同开关。因此,也必须通过国家的强制的3C认证。

民规要求设过欠压保护,而国家又没有对这类过欠压保护器的3C认证。所以,我们就在纠结中。。。
我的纠结就在:在国家3C认证落后于新产品的情况下,这种没有国家3C认证的产品能否使用?不能使用的话,如何实现08民规中规定的“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设过、欠电压保护器”的要求?

[ 本帖最后由 elector 于 2011-1-12 15:56 编辑 ]
免费打赏
mkshust
2011年09月02日 16:55:36
12楼
可使用专门的低压微机保护装置,一般做微机综保的厂家都有。如PMC-550F-2等。可自己查下相关资料
回复
z.j1230
2011年09月03日 00:25:29
13楼
你们院是这样做的吗?岂不是微断要加分励脱扣?这样做用在住宅住户配电箱里面会不会太复杂了啊?
不过也是个办法,谢了

[ 本帖最后由 z.j1230 于 2011-9-3 00:26 编辑 ]
回复
xql564335
2012年08月23日 11:03:30
14楼
你好 楼主 我也遇到和你一样的问题了 ,咱们交流一下好吗? 我qq9655497
电话 18018524670
回复
qcj2472507189
2013年10月24日 17:25:08
15楼
zyz8438 发表于 2011-1-12 15:59 过欠压保护器是自身直接通断负载的,这是什么开关?没有见过!不是过压脱扣器和欠压脱扣器吗?有一种自复位的过欠压
回复