STS中腹板高厚比问题原因
yuroc586
yuroc586 Lv.3
2011年01月13日 10:06:38
只看楼主

用PKPM的STS模块做门式刚架,最后的超限文件总是提示:** 梁高厚比超限 计算值: 109.000, 容许值: 68.400而我看CSCS 102:2002规程的6.1.1条,其腹板高厚比不应大于250 。我用Q235钢,其高厚比充许值应是250啊看看计算书发现: 腹板高厚比 H0/TW= 72.50 > [H0/TW]= 44.23 ***** (注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)

用PKPM的STS模块做门式刚架,最后的超限文件总是提示:** 梁高厚比超限
计算值: 109.000, 容许值: 68.400
而我看CSCS 102:2002规程的6.1.1条,其腹板高厚比不应大于250 。我用Q235钢,其高厚比充许值应是250啊

看看计算书发现: 腹板高厚比 H0/TW= 72.50 > [H0/TW]= 44.23 *****
(注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)

原因是超过了建筑抗震设计规范(2008)中9.2.12条规定的宽厚比限值,看看就明白了
免费打赏
liangfuyong
2011年01月29日 12:23:48
12楼
不知道楼主做钢结构多常时间啦 如果有机会 多多联系!我的QQ号是 174927366 我对钢结构刚刚入门 还请你多多赐教!!
回复
咚咚锵
2015年01月30日 22:30:49
13楼
本帖最后由 咚咚锵 于 2015-1-30 22:44 编辑

多看回帖,长见识。
GB50011-2010 建筑抗震设计规范:9.2.14有规定
回复
qwr4566606
2015年09月02日 09:28:22
14楼
ns224205 发表于 2011-1-25 18:16 用PKPM的STS模块计算分二种情况:按CSCS 102:2002验算构件时,其腹板高厚比按CSCS 102:2002第6.1.1条不 …恩呢,楼主说的很好啊,不过我计算了一下,假如用Q345按钢规验算,允许高厚比为66.0259,跟一楼对比,出入还是很大,不知道软件倒地是怎么计算的。
回复
jzh56088
2015年10月22日 09:47:35
15楼
[h0/tw]=37λw*sqrt(kτ)*sqrt(235/fy),λw=0.8,kτ取5.34,