六层框架结构,采用人工挖孔桩,基础施工过程当中,发现现场有60%的桩处于半边岩上,第一次碰到这种情况,不知道怎么处理,大家能帮我出出主意吗?谢谢!
六层框架结构,采用人工挖孔桩,基础施工过程当中,发现现场有60%的桩处于半边岩上,第一次碰到这种情况,
不知道怎么处理,大家能帮我出出主意吗?谢谢!
2楼
半边岩土?如何理解,一般是岩,一般是土?
回复
3楼
恩,不能放有声炸药,膨胀炸药也不行。
回复
4楼
改基础结构,做天然地基
回复
5楼
加深哪,岩石不肯能是峭壁吧,但是还得监理(甲方同意)后,通过监理找设计解决。
回复
6楼
挖多深遇到岩石的?地勘没有资料吗?要先补充勘探吧,然后找设计变更
回复
7楼
岩层不能用风镐么?
回复
8楼
设计单位变更地基处理方案,一般来说基坑开挖后需要勘测单位验槽的,就是要确认地址条件和当初勘测结果一致。
回复
9楼
不太明白楼主的意思?能不能表达更清晰点?
回复
10楼
正在补勘探,等勘探清楚了,再出处理意见。
回复
11楼
应该搞个设计变更吧!
回复