2楼
是不是你选的电机功率很小呀?对于低于30KW的电机没必要用软启动。要是大于30KW两种都行,是不是你没选二次电路图呀?或是选错了?
回复
3楼
2 民用建筑中,大功率的水泵、风机宜采用软启动装置,软启动装置可按下列要求设置:
1)电动机由软启动装置启动后,宜将软启动装置短接,并由旁路接触器接通电动机主回路;
2)每台电动机宜分别装设软启动装置,当符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套软启动装置:
——共用一套短路保护电器和控制电器的电动机组;
——对具有“使用/备用”的电动机组,软启动装置仅用于启动电动机时。
3)选用软启动装置时,对电磁兼容的要求,应符合现行国家相关电磁兼容标准的规定。
我觉得是你的电动机的功率有点小,所以给你提的。
回复
4楼
1、《民规》JGJ16-2008/13.9.6/1:……消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
2、正常电气设备使用软启动有好处,但消防设备追求简单、可靠,况且大多平时不用,电子器件易损,慎用。
回复
5楼
明白,确实是消防水泵,看来是这一条的规定
回复
6楼
软启动时间大于20秒。星三角时间小于6秒。消防中时间不允许。
回复
7楼
只要电源容量没问题
直接启动是最为简单;可靠;经济
回复
8楼
水泵没有规定不能用软启动器,可能楼主设计的是消防泵吧!
回复
9楼
恩,也有可能是不是电机太小,没必要啊,,,lz还是把参数用途什么的说具体点吧,
回复
10楼
好像没有规范说消防泵不能用软启的,更支持电机功率小的原因
回复
11楼
学习了谢谢........
回复