为什么审图要求水泵启动不能用软启动器
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2011年01月13日 13:29:28
只看楼主

非要改成星三角。

非要改成星三角。
免费打赏
fengyachaop77
2011年01月13日 13:40:34
2楼
是不是你选的电机功率很小呀?对于低于30KW的电机没必要用软启动。要是大于30KW两种都行,是不是你没选二次电路图呀?或是选错了?
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 13:46:58
3楼
2 民用建筑中,大功率的水泵、风机宜采用软启动装置,软启动装置可按下列要求设置:
1)电动机由软启动装置启动后,宜将软启动装置短接,并由旁路接触器接通电动机主回路;
2)每台电动机宜分别装设软启动装置,当符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套软启动装置:
——共用一套短路保护电器和控制电器的电动机组;
——对具有“使用/备用”的电动机组,软启动装置仅用于启动电动机时。
3)选用软启动装置时,对电磁兼容的要求,应符合现行国家相关电磁兼容标准的规定。
我觉得是你的电动机的功率有点小,所以给你提的。
回复
刘卿强
2011年01月13日 14:35:35
4楼
1、《民规》JGJ16-2008/13.9.6/1:……消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
2、正常电气设备使用软启动有好处,但消防设备追求简单、可靠,况且大多平时不用,电子器件易损,慎用。
回复
guolei2002
2011年01月14日 12:44:09
5楼

明白,确实是消防水泵,看来是这一条的规定
回复
chbclyn
2011年01月14日 13:17:34
6楼
软启动时间大于20秒。星三角时间小于6秒。消防中时间不允许。
回复
gdx8785
2011年01月14日 14:50:13
7楼
只要电源容量没问题
直接启动是最为简单;可靠;经济
回复
xxg184
2011年01月14日 15:21:34
8楼
水泵没有规定不能用软启动器,可能楼主设计的是消防泵吧!
回复
rabitj85
2011年01月14日 15:53:10
9楼
恩,也有可能是不是电机太小,没必要啊,,,lz还是把参数用途什么的说具体点吧,

cof1620752995717:空气能和水箱之间用的是19千瓦水泵有必要装软起动吗

回复
雨后悠悠看晚晴
2011年01月14日 22:17:58
10楼
好像没有规范说消防泵不能用软启的,更支持电机功率小的原因
回复
lll123123
2011年01月14日 22:33:07
11楼
学习了谢谢........
回复

相关推荐

APP内打开