12楼
对于软启动 个人认为 功率小的话 直接启动算了
回复
13楼
学习了谢谢........,消防不能用,明白饿了!!!
回复
14楼
软启动和变频调速器控制应该是两个不同的概念。《民规》JGJ16-2008/13.9.6/1:……消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置,并不能作为消防水泵不能用软启动的依据,根本就不是一回事。
消防水泵是可以用软启动的,只要不是基于变频原理的软启动就肯定没问题。楼主可以把问题说得更清楚一些,再分析一下。也可以和审图的探讨一下这个问题。
回复
15楼
一看就知道.....消防水泵:)
回复
16楼
学习了 上次有个水泵消防的 我师傅要用软启动啊
回复
17楼
消防水泵直接启动。
回复
18楼
怎么电气版主都有不懂的哪
回复
19楼
不大于变压器容量30%的消防泵可以直接启动,没必要降压启动。
回复
20楼
消防的就不要软启动了,规范不允许
回复
21楼
看来要辞职了,压力太大,本人经济板块,暖通专业。
回复