为什么审图要求水泵启动不能用软启动器
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2011年01月13日 13:29:28
只看楼主

非要改成星三角。

非要改成星三角。
免费打赏
ccccyq
2011年01月27日 17:11:38
22楼
同意14楼意见,消防水泵也可以用软启动的,只不过不能用变频启动而已
回复
guolei2002
2011年01月27日 17:45:12
23楼
还是星三角吧,还省钱,呵呵!!!
回复
loveryujun
2011年01月29日 17:05:41
24楼
对啊 消防水泵追求简单可靠 不要复杂
回复
kacakaca
2011年01月31日 10:58:06
25楼
见过消防水泵用软起的路过,110KW电机
回复
yanwenxing
2011年01月31日 12:58:48
26楼
学到东西了。消防泵尽可能用直接启动或星三角,电机容量小于变压器容量30%可直接启动。谢谢楼主和各楼讲解。
回复
binbin2100
2011年01月31日 17:10:11
27楼
消防设备的控制应尽量简单、可靠!
回复
宁静致远行
2011年01月31日 17:43:47
28楼
很好,学习了。
回复
ycwm
2011年02月04日 22:24:18
29楼
消防水泵没说不允许用软启动啊!
回复
njcnyscxf
2011年02月10日 17:24:59
30楼

学习了。
回复
liqing126
2011年02月10日 19:30:09
31楼
在条件许可的情况下,要选择直接启动,不然用降压启动设备
回复