请教:施工缝的留置位置
hzfw
hzfw Lv.2
2006年03月13日 23:28:27
只看楼主

请问,施工缝应该留置在次梁的三分之一跨中,为什么?另,如果在浇筑屋面时施工缝应该留置在那好呢?有人说留在梁的书竖向,板面在梁的竖向上留置施工缝可以避免板面漏水的隐患.

请问,施工缝应该留置在次梁的三分之一跨中,为什么?
另,如果在浇筑屋面时施工缝应该留置在那好呢?有人说留在梁的书竖向,板面在梁的竖向上留置施工缝可以避免板面漏水的隐患.
免费打赏
kjx
2006年03月14日 18:37:51
2楼
施工缝应该留置在次梁的三分之一跨中,因为三分之一处的剪力小。施工缝应该留在受力较小的部位。
回复
hzfw
2006年03月17日 00:51:49
3楼
多谢,施工手册上说施工缝是留在剪力小的地方
回复
结构小龚
2006年03月17日 12:36:44
4楼
因为反弯点基本就是在那个位置,还有弯距也有影响的,不单是剪力。
回复
feeshun
2006年08月13日 10:43:06
5楼

弯矩不是决定的因素吧,主要是剪力小,而且弯矩又不大
回复
jn123456789
2006年08月14日 08:19:20
6楼
施工缝设计原则:宜设计在剪力较小处,且容易施工的位置.