电井几层开门?
a_hang
a_hang Lv.2
2011年01月13日 16:40:08
只看楼主

一般来讲,即使电井里面只有桥架,我都是要求建筑专业每层开检修门的。但是现在遇到一个项目,建筑首层做成商铺,不想给我开门,我的配电箱都放在地下室,首层只有桥架,那么这个电井是否必须开门呢?我想问,有没有规范规定每多少米要开一个检修门?如果有,是什么规范?谢谢了~

一般来讲,即使电井里面只有桥架,我都是要求建筑专业每层开检修门的。但是现在遇到一个项目,建筑首层做成商铺,不想给我开门,我的配电箱都放在地下室,首层只有桥架,那么这个电井是否必须开门呢?
我想问,有没有规范规定每多少米要开一个检修门?如果有,是什么规范?谢谢了~
免费打赏
zzs584007
2011年01月13日 16:44:19
2楼
规范上没有规定,但检修时怎么办?
还是建议每层都开门。
回复
ivanzhu
2011年01月13日 16:53:57
3楼
预留一个检修口吧,要不以后检修很麻烦。
回复
a_hang
2011年01月13日 17:14:32
4楼
谢谢zzs584007和ivanzhu,
我又翻了一下规范,《民用建筑电气设计规范》8.12.4,竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,其耐火等级不应低于丙级
回复
米克
2011年01月14日 12:44:37
5楼

同意规范。要不然桥架怎么安装啊!
回复
wangshun
2011年01月14日 13:35:59
6楼
规范如果没说,你这个问题难道就解决不了??
回复

相关推荐