无功补偿如何确定
ruxiuchan
ruxiuchan Lv.2
2006年03月14日 10:30:59
只看楼主

一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?以上请教!

一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?
1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。
2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?
3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?
以上请教!
免费打赏
godbb
2006年06月10日 10:08:01
22楼
很多时候补偿电流要达到总用电电容的一半,甚至更多!
回复
jxbamboo
2006年06月10日 14:19:52
23楼

同意!
1、正确计算方法是先算负荷有功及无功大小,功率因素大小及预期功率因素,计算补偿量,最后根据补偿后的无功、及有功定变压器容量(先期未定变压器),如果是改造现有的变压器就只要根据现在的有功及功率因素计算补偿量;
2、但做的更多的是按变压器容量根据不同的负载类型选一个系数,
3、很多企业的功率因数很低,而变压器容量小(与有功功率差不多),那么补偿量是可能超过变压器容量,就像2缕说的,查一下系数表0。58~0.96的系数是1.11,而0.60~0.96是1.04
回复
jxbamboo
2006年06月10日 14:22:51
24楼

能不能细说一下?
回复
mrlqt
2006年06月10日 16:34:53
25楼



变压器容量确定后,还在根据负荷的类型确定一下功率因数。负荷上大部分都有功率因数的标准。可以算出。还要考虑一下变压器的利用率。避免无谓的投资。

不同的地方电业局的功率因数标准不同,相差不大。高压大概在0。85左右。低压大概在0。9左右。这已经算了变压器的损耗。
回复
lzh197634
2006年06月10日 20:23:56
26楼
如果你用的是低压电容器柜补偿,那功率因数应大于0.95,如果你用的是低压电容器柜补偿,那功率因数应大于0.90,因为变压器的高压无功补偿计算比较难,一般不易计算的准确,只能大概计算。
回复
铁牛66
2006年06月10日 20:55:15
27楼


的确有这种情况,像一些电焊机负载,或轧钢负荷 ,其功率因数只有0.4左右,假设其有功是300KW,功率因数只有0.4,那功率因数补到0.9那就得要540kvar的补偿容量。
回复
zhq215001
2007年08月14日 14:54:50
28楼
实际这个问题是比较复杂的问题,涉及到的因素很多,首先从电源的变压器说起,变压器本身就是一个感性负载,就要产生无功损耗,而变压器本身的无功损耗又与变压器的容量,制造工艺,产品型号,所使用的材质和变压器运行的负载功率等因素有关。
接下来说我们负载侧的用电设备,比如说马达,一般马达的功率因数为0.8,而日光灯却只有0.5,那电焊机就更低啦,只有0.4,
最后来说一说另一类特殊的电器,如变频器、可控硅整流设备,还有一些外资企业生产所需的60Hz电源,以及其他一些工厂的高频设备,这些设备所产生的谐波也很大程影响无功补偿,甚至可能损坏补偿电容器。
还有设计人员在设计时所选用的的单个电容器容量,投切循环时间,以及补偿方式,取样互感器变比。
宗上因素,要确定一个配电系统的无功补偿,不能只单方面的看一个因素,而要全面的了解这个配电系统的变压器、负载特性、以及用电企业用电规律,
回复
jing5725
2008年11月17日 15:56:47
29楼
有条件的话增加容量,增加投切回路数,预留一部分备用,采用循环投切总比挨骂好的多。
回复
yanxingxue
2008年11月23日 15:51:39
30楼
补偿不足还是过补偿啊,补偿不足,就加就地补偿吧,集中补偿效果不是很好!
回复
zzgo
2008年11月23日 17:00:48
31楼
补偿多少应根据你的用电设备来定的。。。500KVA的变压器后配了540KVAR的电容才刚刚好,这并不是怪事。。
回复