河南神马氯碱发展有限责任公司对消弧柜缺陷评论《电缆供电系统消弧消谐方案》作者:杨延杰、齐文兵、杨清艳、张东升,期刊:《氯碱工业》 2009年8期该文指出河南神马氯碱发展有限责任公司2006年10月18日13:36,由于消弧柜的原因,发生事故造成停产16小时,给企业带来严重损失。感叹:目前在全厂10kV供电系统中多处安装消弧柜,但对系统的安全运行没有起到好的作用,......,如想保留消弧消谐装置,则该装置只能用于报警!!!
《电缆供电系统消弧消谐方案》
作者:杨延杰、齐文兵、杨清艳、张东升,
期刊:《氯碱工业》 2009年8期
该文指出河南神马氯碱发展有限责任公司2006年10月18日13:36,由于消弧柜的原因,发生事故造成停产16小时,给企业带来严重损失。
感叹:目前在全厂10kV供电系统中多处安装消弧柜,但对系统的安全运行没有起到好的作用,......,如想保留消弧消谐装置,则该装置只能用于报警!!!
该文论证了消弧柜的技术缺陷:
1、消弧柜判断故障及判断故障相不能做到100%
该文第5节第3部分(P8)指出:“在供电系统发生的故障中,未出现实质性的单相接地故障。由于系统波动即出现谐振等,实属10kV供电系统总体设计中分块组合形成的缺陷。”
也就是说这次事故是消弧柜把谐振误判为单相接地动作造成。
2、《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》的正确性
该文第2节(P6)这样描述:多台消弧柜同时动作,致使系统轮流切换负荷,接地信号无法消除,切除全部负荷后,接地信号才消失。
这说明了:消弧柜动作后造成无法选线及手动拉闸法也无法查找故障相路。因此,供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置。
3、消弧柜只能用于电容电流<30A的系统
该文第4节(P7)分析:在全厂多处装设PT消弧柜,已形成一处故障多处动作,破坏了总体系统设计预定计算值;并使电容、电感参数多项组合,这又引起谐振过电压。
电容电流>30A时,零序阻抗/正序阻抗的比值有可能落在(-20,-1)之间,当落入这个区间时,消弧柜动作即可引起谐振过电压。
4、消弧柜的消谐在PT的二次侧加装小电阻是不可能彻底消除PT铁磁谐振
该文第4节(P8)左边倒数第2段:“据厂家分析:消弧柜用的励磁特性性能不好,一次消谐器未能发挥消谐作用。同时,前两次均是该组消弧柜发生了上述现象,而PVC1#、2#开关站用的专用防励磁饱和PT未发生此现象。这说明:用一次消谐器或加装零序PT的目的,仅仅是抬高了运行PT的中性点电位,变相提高了PT的伏安特性,但在运行中已有多次烧毁PT的现象发生,包括“零序PT在发生单相接地时仍然烧毁”属正常现象。”
无论消弧柜采用什么样的PT消谐手段(均为被动式)都无法彻底消除PT谐振,这是因为消弧柜中的真空接触器合闸、分闸都可能“激发”PT铁磁谐振。