18层住宅,设有消防电梯,无机械防排烟系统,是否要设火灾报警系统?
18层住宅,设有消防电梯,无机械防排烟系统,是否要设火灾报警系统?
2楼
看你的 建筑高度吧,应该大于24m。
个人认为还是需要设置的。尤其是对于防排烟系统。
回复
3楼
个人认为不需要。
回复
4楼
不需要,100m以下的的高层住宅只要没有空气调节系统均不用设置
回复
5楼
18层住宅属二类建筑
民规JGJ16-2008
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
回复
6楼
4楼的表述很不错,我这就不再重复了。作为一名设计者,行不行,应不应该?一切都要从规范出发,都要尊从规范去设计,同时,无论发生任何事情,规范是我们的依据和对自身的保护。:handshake
回复
7楼
个人觉得不需要。
但是又不明白不做的话应急照明怎么设计?
回复
8楼
需要做哦,按照民用建筑电气的要求是需要设置的,只不过公共过道部分可以不设置烟感探测器
回复
9楼
最好还是设啦,安全点
回复
10楼
当然需要上啦,毕竟是二类高层建筑,有无机械排烟是根据是否是防烟楼梯间,内走道长度,前世是否有开窗,电气专业还是需要上报警的
回复
11楼
看 民规、高层火规、火报设计规范。。。。
光看民规第1条高层建筑部分就限制了肯定要了,火灾时需要切非消防电源,需要联动控制。。
没有火报搞什么区切非消电源。。。
回复