关于水泵的前后阀门的控制问题
tottimusic
tottimusic Lv.2
2011年01月15日 10:35:51
来自于水处理
只看楼主

这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门?关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大侠谢谢了

这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。
水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门?
关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?
各位大侠谢谢了
免费打赏
jiaowan8835
2011年01月15日 21:56:00
2楼
如果是没有办法,只能用阀门调节流量的话,最好用出口阀门来调。
因为,水泵扬程不动的情况下,你是想认为的增加阻力。
如果是泵前的话,会导致泵吸入口呈现负压太大,导致气蚀,损坏叶轮。
回复
tottimusic
2011年01月16日 10:47:54
3楼
除了通过阀门,还可以怎样控制流量呢
回复
renqiang2000
2011年01月16日 19:52:09
4楼
楼上的同学,通过泵加上变频器,就可以不通过阀门控制流量啊
回复
xxlm0716
2011年01月17日 19:49:33
5楼

:) 恩 通过变频器控制 还能有效节能 就是一次成本有点大
回复
ckn2ghj
2011年01月25日 16:10:15
6楼
还可以通过设置旁通,回流的方式调节流量
回复
wang_oo_lei
2011年02月08日 20:09:01
7楼
对,阀门、变频、旁通都可以对泵的流量进行调整。
回复
ccc306
2011年02月17日 20:00:47
8楼
最好加回流调节比较好
回复
85529934
2011年02月18日 11:16:05
9楼
一般调控比较大的最好加个回流,偶尔小调就用泵后的阀门。
回复
imagetong
2011年02月21日 09:48:30
10楼
太感谢了 一个变频器大概要多少钱
回复
guoangh
2011年03月01日 15:08:33
11楼
变频吧,比较容易点。。几千左右
回复

相关推荐