现在做河南一项目,情况是这样的:土层为粉土,基坑深度为5.5m,已挖至设计标高,但是地下水很多。挖基坑的时候曾经降水停过10天,之后又继续挖的基坑、再降水。现在的问题是坑中水比较多,人站上去会陷到膝盖,根本没有承载力。结构的基础形式是筏板,结构自重还比较重。现在降水还在继续,我想请问一下如果水位降下去了,能不能用这层土作为持力层?是否采用一些方式对基础进行处理?
现在的问题是坑中水比较多,人站上去会陷到膝盖,根本没有承载力。结构的基础形式是筏板,结构自重还比较重。现在降水还在继续,我想请问一下如果水位降下去了,
能不能用这层土作为持力层?是否采用一些方式对基础进行处理?