太阳能发电是否可做第二电源?
cuwf
cuwf Lv.2
2011年01月16日 23:00:01
只看楼主

求知给位解惑, 太阳能是否做为消防第二电源(商业),主要用于公共楼梯间;光伏电源储存在蓄电池。谢谢

求知给位解惑, 太阳能是否做为消防第二电源(商业),主要用于公共楼梯间;光伏电源储存在蓄电池。
谢谢
免费打赏
ivanzhu
2011年01月17日 09:27:51
2楼
作为公共楼梯间照明的备用电源,从消防角度考虑,得保证消防时,30min的持续用电。民规13.8 应急照明一节有说明。
太阳能做为电源如果能确保上述情况,我个人认为可以。但一般情况下,太阳能作为电源我们这边一般都是作为室外非应急照明。
回复
无影
2011年01月17日 10:15:17
3楼
目前的技术,很难。至少不经济~
回复
wlh0552
2011年01月17日 11:07:46
4楼
如能满足各项要求,为何不行?
回复
永无止境
2011年01月17日 11:13:06
5楼
关键是搞清楚 你太阳能有多大的容量储存 还有你的消防负荷时多大 。
如果规模比较小的话 我认为是可行的 如果在大的建筑立面 不可行 其实也不经济
回复
淮岸听风
2011年01月17日 17:14:11
6楼
这个和蓄电池的容量有关,你的蓄电池在充好电的情况下能满足多久照明供电时间。能达到就可以,但是要有蓄电池容量监控装置,为了可靠,蓄电池的充电回路除了太阳能外,还应加上市电,防止长时间的阴雨天,太阳能不能对蓄电池充电。
回复
gp0510
2011年01月17日 18:08:02
7楼
这个不太稳定吧,消防估计通不过
回复
凌风雨墨
2011年01月18日 13:34:02
8楼
就现在技术而言成本太高,不稳定因素过多,不建议使用
回复
cuwf
2011年01月18日 17:51:21
9楼
谢谢各位,其实只是公司考虑申请LEED,对太阳能利用是先 确定一个投资价钱,之后才看做多大面积太阳能;因此有考虑是否可供消防使用,但如使用消防备用电的话,又失去了常用照明作用,觉得有点得不尝失,不知是否可以即可做消防备用电源,又可做普通楼梯照明,另,为保证供电稳定,确实有做市电自动切换装置。

[ 本帖最后由 cuwf 于 2011-1-18 17:53 编辑 ]
回复
panda01
2011年01月18日 18:00:24
10楼
目前的技术,很难。至少不经济
回复
lihuijuan521
2011年01月20日 13:50:11
11楼
针对你的问题我说一下我们这的情况,我们这建委有规定,新建住宅小区公共照明需采用太阳能。我们设计的思路是,楼梯间照明
按LED灯设计,太阳能作为备用电源。已经这么实施了,但是有个实际情况就是,开发商很少做.
回复

相关推荐

APP内打开