工厂通风空调设计
zeng01121109
2006年03月15日 02:01:35
只看楼主

图纸简介: 工厂通风空调设计。 附件名:2006341141460670190.zip 文件大小:602K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

工厂通风空调设计。



附件名:2006341141460670190.zip

文件大小:602K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
25694699
2006年03月15日 13:50:09
2楼
要怎么才能放大看啊
回复
muyi174
2006年03月15日 15:22:03
3楼
CAD里面有放大工具 啊
回复
ghhghh2005
2006年03月15日 15:38:00
4楼
是不是只有下载后,用CAD绘图软件看呀?我是这样的,难道除此之外还有别的方法吗?
回复
lichengani
2006年03月15日 22:06:51
5楼
我下载下来!看看!学习学习!哈哈!希望有点长进!
回复
ghhghh2005
2006年04月24日 11:41:02
6楼
此图不是很完整,说点看法
1,排风图示与标准画法不符(截图1)
2,给出说明及图例,这样便于交流
3,图中线条太乱,不属于通风,空调图的线去掉
4,风管变径的地方要画出
5,变径画反了(截图2)
6,此处风口布置太多了(截图3)
7,此处标高矛盾(截图4)
8,空调机房没有设备
9,没有设备型号表,看不出图中的设备
10,给出部分局部剖视图,表达完整
回复
ghhghh2005
2006年04月24日 11:47:45
7楼
排风图示与标准画法不符(截图1)
回复
ghhghh2005
2006年04月24日 11:48:32
8楼
变径画反了(截图2)
回复
ghhghh2005
2006年04月24日 11:49:07
9楼
此处风口布置太多了(截图3)
回复
ghhghh2005
2006年04月24日 11:50:12
10楼
此处标高矛盾(截图4)+4.7与+5.2
回复
fengzhigu163
2007年05月13日 21:10:31
11楼
此ghhghh2005 认为 [引用] 2006-04-24 11:41:0 此图不是很完整,说点看法
1,排风图示与标准画法不符(截图1)
2,给出说明及图例,这样便于交流
3,图中线条太乱,不属于通风,空调图的线去掉
4,风管变径的地方要画出
5,变径画反了(截图2)
6,此处风口布置太多了(截图3)
7,此处标高矛盾(截图4)