食堂烹饪操作间是否设自喷?
marckgao
marckgao Lv.2
2011年01月17日 15:21:41
只看楼主

在【建筑设计防火规范】8.5.8中,公共建筑中营业面积大于500㎡的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火系统。有的人做的话,上的是喷淋(93°高温喷头)。我的问题是,上喷淋的话是在整个操作间设吗?还是说后堂整个都要设?还有就是既然我设置了喷淋,有必要在学生食堂大厅设置喷淋吗?还有规范上说设置自动灭火系统,那么我还可以有其他的设计吗?这个东西不太好把握。[ 本帖最后由 marckgao 于 2011-1-17 15:24 编辑

[ 本帖最后由 marckgao 于 2011-1-17 15:24 编辑 ]
免费打赏
marckgao
2011年01月18日 08:52:12
2楼
哪位高手给小弟我解答一下啊?
回复
xupeng
2011年01月18日 10:02:29
3楼
学生食堂餐厅和厨房操作间都不必设置自喷,规范那一条有点模糊,设计时可说明由专业厨房设备安装公司进行设计施工,也可以设置局部自动气体灭火装置。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-1-18 10:03 编辑 ]
回复
kuailelingge
2013年08月02日 11:06:36
4楼
xupeng 发表于 2011-1-18 10:02 学生食堂餐厅和厨房操作间都不必设置自喷,规范那一条有点模糊,设计时可说明由专业厨房设备安装公司进行设 …谢谢您的解答!