拱坝需要进行坝基帷幕灌浆加固,但是专家反对从下游侧帷幕,要改为上游侧。但是水库只能通过冲沙孔把库水放至冲沙孔高程,离坝脚还有约8.0m高,目前估计淤沙已满,如何进行上游坝脚围堰设计?实在头痛啊!如果采用抽干库水位,对淤沙进行局部开挖行不行得通?或者从山体打放空导流洞,放空水位和砂,再在导流洞进口设置闸门,隧洞的施工是否可以,特别是靠近上游水库进口,如何考虑施工。本水库为小一库,河床坝基存在渗漏,岸坡坝基也存在,是否可以忽略河床坝基渗漏,不处理,仅进行岸坡帷幕
拱坝需要进行坝基帷幕灌浆加固,但是专家反对从下游侧帷幕,要改为上游侧。但是水库只能通过冲沙孔把库水放至冲沙孔高程,离坝脚还有约8.0m
高,目前估计淤沙已满,如何进行上游坝脚围堰设计?实在头痛啊!
如果采用抽干库水位,对淤沙进行局部开挖行不行得通?
或者从山体打放空导流洞,放空水位和砂,再在导流洞进口设置闸门,隧洞的施工是否可以,特别是靠近上游水库进口,如何考虑施工。
本水库为小一库,河床坝基存在渗漏,岸坡坝基也存在,是否可以忽略河床坝基渗漏,不处理,仅进行岸坡帷幕
拱坝其实渗漏点没有什么问题,只要不影响坝肩稳定就行。为了争取国债,故业主想进行处理。
哪位高手可以点拨一下啊!!:Q
12楼
我自己想到一个方案:河床段坝基从下游坝面打斜孔进行坝基面的帷幕灌浆,这样可以将坝基面以下帷幕设在坝基中心线上游侧,坝体斜孔约15-19m,帷幕孔深8-10
在下游面搭设帷幕施工的架子平台,不需要放空水库和围堰。不知可行否?
至于岸坡段仍可从下游坝面打斜孔,也可从上游坝脚打帷幕,设砼盖座与上游坝基面连接。
大家给点意见啊!
回复
13楼
有没有考虑过直接在坝顶灌浆?
回复
14楼
水库的规模没介绍就无法估计了,如果8m深,库容比较小的话,也只有抽水了;如果库容大,就得打放空洞了。下游防渗是防不住的,专家意见没错。
回复
15楼
水库的规模没介绍就无法估计了,如果8m深,库容比较小的话,也只有抽水了;如果库容大,就得打放空洞了。下游防渗是防不住的,专家意见没错。
回复
16楼
就楼主和其他TX提出的n多方案和问题简单做以下分析:
其实施工方法很多,主要看经济及施工安全方案对比进行选择:
一、施工方案:专家提出在上游坝址进行帷幕施工,极其正确。自己查相关规范及书籍。
二、施工方法探讨
1、放空库水,需打导流洞,代价非常高,安全性也没有保障,不可取,而且可以说没有业主会同意这样糟蹋钱,若果是仅仅是为灌浆放空水位的话。有的还提出爆破,拱坝就在咫尺谁敢轻易采取爆破?
2、做围堰,水位有8m高,因为不知道坝长,工程量难以估计,但是估计这个围堰工程量巨大,抛开工程量不说施工难度极难,就是能施工如何拆除?不可取。
3、在上游搭设灌浆平台(或钢管架或船等自己考虑),先用比套管更大些的钢管直接打进淤泥与坝址接触,固定好后开始打孔下套管、套管与接触段止水施工、开始接触段以下岩石钻进,即开始帷幕施工。方案可行,经济、安全!
4、坝顶直接钻孔灌浆,不行,因为是拱坝,从坝顶不一定能钻孔到指定位置,而且会破坏坝体内部结构(会打断钢筋等),一般砼浇筑坝体是预埋灌浆管道或是事先处理好。从坝下游打斜孔也不行,打斜孔实际是指坝肩部位斜坡段的灌浆方法,理由是垂直基岩面钻孔进行帷幕灌浆效果很好,所以是倾斜的,gin法灌浆用的很多,不适用这里。
总之是经济、安全的施工方案为上选,杀鸡取卵是做不得的。
回复
17楼
由于水深8m左右,还好,是否可以考虑在上游用筑岛法填出水面,作为灌浆施工平台;再考虑筑岛部分用套管确保帷幕钻进,岩塞置于基岩面以下,这样也可以查出基岩面高程;灌浆完成后用挖泥船清淤。
回复
18楼
拱坝都是修建在V字峡谷上,筑岛法可能施工很困难,土料无法运输到现场,而且工程量太大,因为有8m水深,最保守边坡也得1:1,你可以算下有多少工程量,还不如用浮筏或船代替。
回复
19楼
楼上几位说得很正确,对于注浆平台,因为水深、淤砂厚,钢平台与筑岛都存在稳定性风险,还是用船吧
回复
20楼
诸位分析都很有理,学习了。
回复
21楼
我个人以为:在上游搭设灌浆平台(或钢管架或船等自己考虑),先用比套管更大些的钢管直接打进淤泥与坝址接触,固定好后开始打孔下套管、套管与接触段止水施工、开始接触段以下岩石钻进,即开始帷幕施工。方案可行,经济、安全!
最关键点要分清是不明显渗水还是漏水,从介绍上看应该是渗水,但是拱坝的安全系数非常高,其实渗漏点没有什么问题,只要不影响坝肩稳定就行。为节省资金,不管为好。