勘察报告:场地地下水为HCO3-,Ca2-,Mg2-型,地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性作用。应该如何处理?是要选用特别的混凝土还是加大保护层还是有其它的什么措施?
勘察报告:场地地下水为HCO3-,Ca2-,Mg2-型,地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性作用。
应该如何处理?是要选用特别的混凝土还是加大保护层还是有其它的什么措施?
2楼
4.6.6 基础、基础梁的表面防护,应符合表4.6.6的要求。
基础、基础梁的表面防护 表4.6.6
腐蚀性等级 构件名称 防护要求
强、中 基础 底部设耐腐蚀垫层
表面涂冷底子油两遍、沥青胶泥两遍;或环氧沥青厚浆型涂料两遍
基础梁 表面贴环氧沥青玻璃布两层;或贴沥青玻璃布两层;
或涂环氧沥青厚浆型涂料两遍
弱 基础 -
基础梁 表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍
注:①耐腐蚀垫层可采用碎石灌沥青或沥青混凝土,厚度不应小于100mm;
②腐蚀性等级为强腐蚀的基础周围宜回填粘土并夯实;
③埋入土中的墙、柱表面应按表4.6.6的要求防护。
回复
3楼
工业建筑防腐蚀设计规范
回复
4楼
下了。多谢了。好像弱腐蚀性对基础没有要求,只对基础梁有要求
:表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍
回复
5楼
谢谢.
回复