请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢
请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢
12楼
只考虑2个分区着火的情况。。。。
回复
13楼
2楼 5楼的解释正确
回复
14楼
如果是每层一个防火分区,那么就按乘以60计算,如果存在两层或以上为一个防火分区,就应按最大乘以120计算。
回复
15楼
担负两个分区及以上都要按照120算
回复
16楼
5楼、8楼解释的正确。:handshake
回复
17楼
如果是每层一个防火分区,那么就按乘以60计算,如果存在两层或以上为一个防火分区,就应按最大乘以120计算。
回复
18楼
当排烟系统承担几个防烟分区的任务时选最大的防烟面积乘120,当然每层只有一个防烟分区时,多层共用风机,如共用竖井,也应该乘120为宜;如每层单独排烟,且为一个防烟分区,就乘60,
回复
19楼
楼上说的很对了,就是这个意思,很明确。
回复
20楼
乘以60,不小于7200
回复
21楼
规范上面很清楚 一个防烟分区×60 两个及以上×120。
回复