一层只有一个防烟分区,风机按多大选
chongming789
2011年01月18日 14:09:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢

请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢
免费打赏
joe350
2011年01月21日 18:19:21
12楼
只考虑2个分区着火的情况。。。。
回复
坛坛灌灌
2011年01月23日 15:31:34
13楼
2楼 5楼的解释正确
回复
ybs056
2011年01月23日 21:33:15
14楼
如果是每层一个防火分区,那么就按乘以60计算,如果存在两层或以上为一个防火分区,就应按最大乘以120计算。
回复
ziwei_feixiang
2011年01月24日 14:10:46
15楼
担负两个分区及以上都要按照120算
回复
klmyt99
2011年01月25日 09:33:24
16楼
5楼、8楼解释的正确。:handshake
回复
longer_maple1
2011年03月30日 11:08:46
17楼
如果是每层一个防火分区,那么就按乘以60计算,如果存在两层或以上为一个防火分区,就应按最大乘以120计算。
回复
anlian023114
2011年03月31日 11:19:18
18楼
当排烟系统承担几个防烟分区的任务时选最大的防烟面积乘120,当然每层只有一个防烟分区时,多层共用风机,如共用竖井,也应该乘120为宜;如每层单独排烟,且为一个防烟分区,就乘60,
回复
zoujian007
2011年03月31日 11:31:25
19楼
楼上说的很对了,就是这个意思,很明确。
回复
lei4231
2011年03月31日 20:08:47
20楼
乘以60,不小于7200
回复
linhaipingfeng
2011年03月31日 20:36:08
21楼
规范上面很清楚 一个防烟分区×60 两个及以上×120。