浴室的排水沟怎么处理
liuduzheng2010
2011年01月18日 14:22:59
只看楼主

一个房间的三边都是排水沟,这样板的荷载是不是就传不到梁上了?受力说不清楚了,难道在排水沟两边都加上梁?有做过的说下,谢谢!现在只是用1图的构造,就是04G101-4上的第32页局部升降板的构造,是不是不行啊?

一个房间的三边都是排水沟,这样板的荷载是不是就传不到梁上了?受力说不清楚了,难道在排水沟两边都加上梁?有做过的说下,谢谢!现在只是用1图的构造,就是04G101-4上的第32页局部升降板的构造,是不是不行啊?

0.png


1.png

免费打赏
huangyahuang
2011年01月20日 19:09:36
2楼
可以的 注意沟深不要超过图集要求
回复
liuduzheng2010
2011年01月21日 08:45:36
3楼
板三边都是排水沟,总是不放心,还是加梁了,就是不知道要不要把这个梁输入模型?
回复
太行人家
2011年01月21日 09:11:23
4楼
个人认为这样做法已经不是局部沉降,这样做重现审视计算简图.
回复
liuduzheng2010
2011年01月21日 09:17:48
5楼
如果三边都是局部沉降,那么板的刚度作用削弱的太多了吧,那么板的刚性假定就不符合实际了,不知道是不是这样的?那加上梁会比较符合刚性假定吧?那计算书应该是按有梁的出吧?
回复
ltgg2008
2011年01月21日 09:22:37
6楼
个人认为这样做法已经不是局部沉降
回复
shijugang
2011年01月22日 10:42:55
7楼
也许我说的不对,能不能考虑跟建筑商量一下把结构楼板全部整垮降低或抬高建筑标高,通过增加面层厚度来做排水沟,这样可能结构楼板承受的荷载会增加
回复
lucaslady
2012年11月23日 10:24:50
8楼
结构的。。了解一下、、、
回复
aihorosia
2013年07月14日 21:53:58
9楼
:):):):):):):)
回复
mokatsch
2013年07月14日 22:01:27
10楼
不要太机械啊。。。。排水系统不一定非要做沟啊。。。跟建筑商量下。。。每隔一段距离设地漏、板下设塑料排水管。。。这样对于结构是最安全的,,,因为这个房间较大,如果用降板的方式。。。你自己都觉得说不好,还别说其它人了。。。
回复
高处能胜寒
2013年07月15日 00:07:45
11楼
做成板和沟底平吧,中间鼓起部份回填吧。
回复

相关推荐