浴室的排水沟怎么处理
liuduzheng2010
2011年01月18日 14:22:59
只看楼主

一个房间的三边都是排水沟,这样板的荷载是不是就传不到梁上了?受力说不清楚了,难道在排水沟两边都加上梁?有做过的说下,谢谢!现在只是用1图的构造,就是04G101-4上的第32页局部升降板的构造,是不是不行啊?

一个房间的三边都是排水沟,这样板的荷载是不是就传不到梁上了?受力说不清楚了,难道在排水沟两边都加上梁?有做过的说下,谢谢!现在只是用1图的构造,就是04G101-4上的第32页局部升降板的构造,是不是不行啊?

0.png


1.png

免费打赏
jinghai522521
2013年07月15日 01:51:46
12楼
高处能胜寒 发表于 2013-7-15 00:07 做成板和沟底平吧,中间鼓起部份回填吧。如果板跨度在4m左右,做成这样不仅浪费,而且荷载会很大的。看你画的大样,不就是梁上挑出个板,板上生了个墙,墙上再搭一个板吗?只要挑板做的足够厚,配筋足够大,是没有问题的,荷载不往梁上传还能凭空消失吗?
回复
我本平凡
2013年07月15日 07:50:25
13楼
地面的抗浮大家想过没有
回复
bukuren
2013年07月15日 08:38:18
14楼
liuduzheng2010 发表于 2011-1-21 08:45 板三边都是排水沟,总是不放心,还是加梁了,就是不知道要不要把这个梁输入模型?可以按暗梁做啊
回复
lweiwei_2009
2014年04月29日 21:28:51
15楼
谢谢分享
回复
设计小兵
2014年04月30日 13:22:58
16楼
改建筑方案吧,可把沟加宽,减小沟深,加密地漏,采用结构平板上建筑构造层做沟的方法
回复
wxh0719
2016年07月04日 09:47:27
17楼
我想到好办法了 被沟穿过的梁做成不同高度 就是按沟底算梁截面 沟外梁加高 梁浪费点 比做厚楼板要划算点
回复
xuan-yun
2016年07月04日 17:40:24
18楼
呵呵,没碰到过这样的问题
回复