负荷开关和隔离开关有什么区别,那位高人指点一下?
hemm_fly
hemm_fly Lv.4
2011年01月18日 15:32:58
只看楼主

最近我们单位来了一位老工程师,老师提到这两个名词,很晕,我以前理解的就是分断电流用的。

最近我们单位来了一位老工程师,老师提到这两个名词,很晕,我以前理解的就是分断电流用的。
免费打赏
nengwuguan
2011年01月19日 12:39:03
12楼
负荷开关在有负荷的情况下可以直接通断电;而隔离开关不能带负荷通断电的,用隔离开关就是为了在线路上有一个明显断开点。
回复
baobao1003
2011年01月19日 13:40:14
13楼
负荷开关在有负荷的情况下可以直接断电,即(开关有灭弧装置)。而隔离开关不能带负荷断电,因为其无灭弧装置,用隔离开关就是为了在线路上有一个明显断开点。
回复
夏季森林
2011年01月19日 13:53:39
14楼
负荷开关 :能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件(例如短路)下按规定的时间承载电流的开关设备。按照需要,也可具有关合短路电流的能力。

隔离开关:将相连的电路空载切断或关合的设备。 在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
回复
caiff
2011年01月19日 15:33:40
15楼
:) :victory:学习了
回复
juju-snz
2011年01月19日 22:10:07
16楼

你说的是GB T 2900-2008中GB T 2900.1-2008~GB T 2900.70-2008中的哪一个?"GB T 2900.20-1994 电工术语 高压开关设备"还是现行标准,为什么你要说GB T 2900-2008中的规定呢?到底是哪一个?
回复
iamcmh
2011年01月20日 08:12:32
17楼
是GB T 2900.18-2008(电工术语 低压电器)
《工业与民用配电设计手册》P638也有讲这个问题。
标注图集《建筑电气工程设计常用图形和文字型号》P17,也取消了负荷开关,代之以隔离器和隔离开关。
回复
lgsu30
2011年01月20日 08:17:08
18楼
负荷开关带有熔断器,隔离开关没有。哈哈。。。。。。。。。。。。。。
回复
lgsu30
2011年01月20日 08:17:33
19楼
负荷开关带有熔断器,隔离开关没有。哈哈。。。。。。。。。。。。。。
回复
shu-315
2011年01月20日 09:11:10
20楼
负荷开关可以在存在负荷的情况下断开回路,有相应的措施保证断开过程中的一些电气危害
回复
shu-315
2011年01月20日 09:13:25
21楼
隔离开关是为了使回路形成明显的断点,便于隔离开关以下回路的检修等相关操作
回复

相关推荐