最近我们单位来了一位老工程师,老师提到这两个名词,很晕,我以前理解的就是分断电流用的。
最近我们单位来了一位老工程师,老师提到这两个名词,很晕,我以前理解的就是分断电流用的。
22楼
好基本的东西,我不相信楼主是搞电气的哟:lol
回复
23楼
有带熔断器的负荷开关,但并不是负荷开关都带有熔断器。
回复
24楼
依据现在的IEC和GB标准,负荷开关即是开关。
开关:可以接通、承载和分断正常电路电流(包括规定的过载条件),并可以接通和承载规定的短路电流。
隔离开关:具有隔离功能的开关。
回复
25楼
楼上完全正解!
回复
26楼
能否更详细具体些?以前的概念比较模糊,比如,低压柜里的HD13BX系列刀开关,1500A以下的本身带有灭弧装置,可以接通、承载和分断正常电路电流,一般的观念其主要是起隔离作用;HR系列的刀熔开关具有上述开关的功能,可以接通和承载规定的断路器电流,但还是把它归于隔离开关的范畴;目前10kV的负荷开关,有带熔断器和不带熔断器两种规格,不带熔断器的负荷开关时不能接通和承载短路电流的;现在生产的一些建筑用隔离开关,外形与微型断路器一样,是看不到明显的断开点的;还有10kV的隔离开关如GN19系列是纯粹的传统意义上的隔离开关,只能承载正常电路电流,还称不上上述意义的开关。
回复
27楼
负荷开关 可以带一定负荷 开断一次电路
隔离开关 不可带负荷 开断一次电路
(灭弧装置也不行) 隔离开关上有这个说明
回复
28楼
负荷开关在有负荷的情况下可以直接断电,即(开关有灭弧装置)。而隔离开关不能带负荷断电,因为其无灭弧装置,用隔离开关就是为了在线路上有一个明显断开点。(教科书与现实的经验都认同)
回复
29楼
两类开关够必须能彻底的电气隔离 可视的 断开回路
回复
30楼
负荷开关可以切断负荷电流及过载电流
隔离开关只是起隔离作用,让我们能看到一个明显的断点,不能带负荷操作。
回复
31楼
我们这边总是用HD13的刀开关,1500A以下的有灭弧装置,2000A以上的就没有了
回复