2010新抗规和02高规Lc冲突。。。。。。
huanglong3630
2011年01月19日 10:20:25
只看楼主

02版高规表7.2.16注明第2条:“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,不应小于表内数值、1.5Bw和450mm三最大值;有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;10版新抗规表6.4.5-3注明第2条:“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,且小于不小于墙厚和400;有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;底层墙肢轴压比超过规范要求底下3层设置约束边缘构件(暗柱)450还是400mm;个人倾向于新抗规,老大说还是按照02高规450.新高规范没有发布按照严格来. 新高规范也会按照抗规来走.

02版高规表7.2.16注明第2条:
“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,不应小于表内数值、1.5Bw和450mm三最大值;有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;

10版新抗规表6.4.5-3注明第2条:
“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,且小于不小于墙厚和400;有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;

底层墙肢轴压比超过规范要求底下3层设置约束边缘构件(暗柱)450还是400mm;个人倾向于新抗规,老大说还是按照02高规450.新高规范没有发布按照严格来. 新高规范也会按照抗规来走.
免费打赏
o如梦无痕o
2011年01月19日 11:52:47
2楼
去上海培训了
新高规的那个没有变化
回复
ouyfw71
2011年01月19日 13:10:33
3楼
高规也要跟着修改呢
回复
ghostxia
2011年01月20日 14:43:13
4楼
看过新高规的送审稿,确实没改为400,唉,新抗规杯具了……
回复
lbp120d
2011年01月21日 09:37:40
5楼
抗规这个剪力墙约束构件比原先要求是降低了,原先需设约束边缘构件的现在在一定条件下设置构造边缘构件即可
回复
池运发
2011年01月21日 09:47:24
6楼
按道理该一致的呀,协调会没开好来
回复
ssoss0123
2011年01月21日 10:38:14
7楼
个人觉得如果做得是高层建筑,还是优先执行高规吧...
回复
super_lzq
2011年01月21日 16:34:10
8楼
chongtu 很好的问题 这怎么解决呢
回复
super_lzq
2011年01月21日 16:34:54
9楼
xuexi le xian woxian在世慌不择时 急不择路亚
回复
钢柱1
2011年01月22日 12:31:04
10楼
2010高规谁有电子班的的呀,分享下..................
回复
co168li
2011年09月13日 21:21:04
11楼
新抗规里6..4.1条中,三、四级时抗震墙厚度不应小于140mm,02高规里是160mm呢