10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]
10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。
[
本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]
2楼
对电也对相间起作用啊
回复
3楼
相与相之间相当于两个避雷器串联,这样能防止相间过电压吗?
回复
4楼
现在断路器的操作过电压控制得都比较好,一般不必要配置避雷器作为过电压吸收器。
回复
5楼
对相间设置的话,雷电流流入哪里?
回复
6楼
避雷器都是各相对地的 避雷器过电压的时候能导通,与地接通,降低电压后能断开 实现正常电压。哪有相与相之间用避雷器的。那样过电压的时候不就是相间短路了吗!!!
回复
7楼
就是啊 楼主的想法很好啊 没有用过啊
回复
8楼
学习:time: :time:
回复
9楼
呵呵,楼主问的精妙,5楼回的更精妙:)
回复
10楼
学习了。谢谢:handshake
回复
11楼
5楼和6楼回答的好。非常赞同,严重支持!
回复