三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……
三相五线制,应选用3极,4极断路器?为什么?期待解答中……
12楼
电流就不必考虑了……
回复
13楼
于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
回复
14楼
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器?);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
(1)为避免断零隐患,设计应慎用四极开关;
(2)在TN系统中,当三相电源回路装设漏电保护装置,且不能保证N线为地电位时,应采用四极开关;
(3)由两种不同接地系统电源引来的双电源转换开关,应采用四极开关;
(4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
(5)TN-C系统严禁采用四极开关;
回复
15楼
1、片面。楼上所说的“由两种不同接地系统电源引来的双电源转换开关,应采用四极开关;”更合理。
2、单相采用二极没错,三相进线不分情况一律采用四极就片面了。
3、有依据吗?
回复
16楼
学习中
回复
17楼
个人理解:应用四级开关,应慎重考虑,一定不可盲目追求四级断零保护比三级好,在三相五线制中还是用三级开关比较理想。
回复
18楼
三极四线剩余电流保护断路器
回复
19楼
楼上几位慎用4极的老大讲讲如何避免以下情况:当有一个回路三相不平衡时,必导致所有回路的中心线电压升高,如果你要检修的回路仅仅断开相线,那检修回路的零线上面的过电压如何解决?
回复
20楼
楼上还是算算你所说的零线所谓的“过电压”到底是多少吧。
断零的目的是为了切断外部沿零线导入的故障电压,区别不同情况再确定是否断零线吧。
回复
21楼
学习中...........
回复